TwinCat 2 System aus HMI Visu per Button neu starten - gehts das?

ToLe@CS

Level-1
Beiträge
9
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen allerseits,

wie ich im tread Titel schon erwähnt habe, bin ich auf der Suche nach einer Lösung das TwinCat system aus der HMI Visualisierung neu zu starten.
Ich habe mir auch schon alle möglichen INTERN-Befehle durchgeschaut da ich in der Hoffnung war dort etwas in der Art zu finden.
Wäre das überhaupt über so einen INTERN-Befehl zu lösen? Gibt es da evtl ein paar "geheime" Befehle die nicht über all zu finden sind ;-)
Oder kann man den neu start irgendwie anders per Button druck realisieren?

Grüße Tobi
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also einen Befehl kann ich dir gerade auch nicht sagen aber einen Dirtytipp. Wenn auch nicht die Feine Art aber wenn du das brauchst und das System noch lauffähig ist deine VisuTaster auf einen Ausgang legen und über ihn ein Realis für eine Zeit X (Zeitrelais) Spannungsfrei machen.
Wie gesagt ist recht Dirty aber das sollte auf alle Fälle Klappen.
 
Wozu muß ein TwinCat System neu gestartet werden? Womöglich auch noch so häufig, daß es eines bequemen idiot-proof Tasters auf der HMI bedarf? Was passiert während dem Neustart - wird es nur dunkel im Haus oder kommt es zu teuren Produktionsstörungen?
Stürzt die TwinCat SPS sooo oft ab oder ist das Anwenderprogramm sooo schlecht?

Harald
 
Danke Tygan ich werde mal schauen.
@ PN/DP ;-) naja in dem Falle ist die Steuerung für eine Prüfstation bei der für verschiedene Prüflinge verschiedene Rezepte in einer anderen Software eingelesen werden. nach dem umstellen muss TwinCat neu gestartet werden, dafür wäre der Button gut und desweiteren kommt es vor das die Prüstation (das Programm) sich auch hin und wieder mal aufgehängt hat, auch dann wäre es hilfreich TwinCat einfach neu zu starten um wieder in die Initialisierungsroutine der Anlage zu kommen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ach so nochmal @ PN/DP "Was passiert während dem Neustart - wird es nur dunkel im Haus oder kommt es zu teuren Produktionsstörungen?" , nee es geht auch darum, dass bisher die Bediener die Windows Taste drücken müssen und unten in der Leiste dann auf das TwinCat symbol ...rechtsklick.... usw^^ und es soll einfach verhindert werden das die Leute aus der Visu raus müssen, die sollen eigentlich nichts auf bzw an dem PC machen außer auf die Visu schauen und den ein oder anderen Knopf zu betätigen.
 
Warum lädt man denn nicht verschiedene Rezepte ohne Neustart? Ein Neustart kann man aber auch machen, wenn es unbedingt sein muss...
 
@FX64 , da in den Rezepten auch Parameter für die SPS hinterlegt sind, Kabelsatz für verschiedene Typen und so... ein neustart muss definitiv sein^^
Tygans Antwort mit der Utilities.lib hat mich ans Ziel geführt.
Für mich ist das soweit geklärt, erstmal ;-)
 
Zurück