Hallo,
erst mal die Ausgangssituation:
Eine Wago SPS 750-881 in der einen Ecke des Gebäudes, ein Modbus Ethernet Koppler 750-342 in der anderen Ecke.
An dem Modbuskoppler hängen mehrere Digitalein- und ausgangsklemmen, am Ende dann noch 2 PT100 Klemmen (2Kanal,3Leiter) 750-461.
Ich habe diese Jahr im Sommer dann endlich mal einen Aussentemperaturfühler installiert und es klappte alles wunderbar.
Jetzt das Problem:
Sobald die Aussentemperatur unter 0°C sinkt, zeigt die SPS nur noch 6553°C an, oberhalb von 0°C ist alles super.
Ich lese den Koppler mit dem Funktionsblock "ETHERNET_MODBUSMASTER_UDP" aus.
Der Funktionsblock schreibt dann die Werte in Variablen und dann wird mit 0,1 multipliziert.
Ich habe auch ein paar Screenshots angehängt:
Der von dem Funktionsblock ausgelesene Wert wird in die Globale Variable "Aussentemp_Digital" (WORD) geschrieben.
Dann wird von WORD_TO_REAL gewandelt und dann multipliziert.
Für eine Erklärung wäre ich sehr dankbar
erst mal die Ausgangssituation:
Eine Wago SPS 750-881 in der einen Ecke des Gebäudes, ein Modbus Ethernet Koppler 750-342 in der anderen Ecke.
An dem Modbuskoppler hängen mehrere Digitalein- und ausgangsklemmen, am Ende dann noch 2 PT100 Klemmen (2Kanal,3Leiter) 750-461.
Ich habe diese Jahr im Sommer dann endlich mal einen Aussentemperaturfühler installiert und es klappte alles wunderbar.
Jetzt das Problem:
Sobald die Aussentemperatur unter 0°C sinkt, zeigt die SPS nur noch 6553°C an, oberhalb von 0°C ist alles super.
Ich lese den Koppler mit dem Funktionsblock "ETHERNET_MODBUSMASTER_UDP" aus.
Der Funktionsblock schreibt dann die Werte in Variablen und dann wird mit 0,1 multipliziert.
Ich habe auch ein paar Screenshots angehängt:
Der von dem Funktionsblock ausgelesene Wert wird in die Globale Variable "Aussentemp_Digital" (WORD) geschrieben.
Dann wird von WORD_TO_REAL gewandelt und dann multipliziert.
Für eine Erklärung wäre ich sehr dankbar