Unbekannter Codesys Fehler

4Josh

Level-1
Beiträge
54
Reaktionspunkte
5
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

habe ein kleines Problem was mich jetzt schon mehrere Stunden beschäftigt.

Arbeite mit Codesys 2.3.9.42 und einer Wago steuerung. Bekomme mehrere Fehlermeldungen die ich mir nicht erklären kann.(Siehe Anhang)

Wenn ihr noch irgendwelche infos braucht sagt bitte was.


Vielen Dank im Voraus
 

Anhänge

  • Fehlermeldung.JPG
    Fehlermeldung.JPG
    53,8 KB · Aufrufe: 73
Eigentlich ist die Sache ziemlich einfach:
Du hast die Enocean Bibliothek eingefügt, und hast dann im nachhinein die automatisch mit eingefügte mod_com.lib entweder gelöscht, oder vom übersetzen ausgenommen.

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hey,

danke erstmal für die schnelle Antwort.

Also die mod_com.lib ist dabei. (siehe Anhang)

Wo war das noch mal mit den ausschließen? Da wo ich auf dem Bild war? (siehe Anhang)

Vielen Dank im Voraus

4Josh
 

Anhänge

  • Fehlermeldung.JPG
    Fehlermeldung.JPG
    349,4 KB · Aufrufe: 49
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich hätte auch vermutet das es an der fehlenden mod_com.lib liegt. Hast du schonmal getestet, was passiert wenn du die Lib löscht und neu einfügst ? Oder mal ein neues Projekt erstellen und den Programm Teil importieren ?
 
Seis wies mag, Fakt ist, das er beim Übersetzen die entsprechenden FBs aus der mod_com nicht findet oder verwenden "darf".
Ja, gemäß deinen Bildchen wärst du da prinzipiell schon an der richtigen Stelle (mit dem Ausschließen).

Mfg
Manuel
 
Bin gerade noch auf Arbeit. Hätte wer Zeit mal drüber zu schauen? da würde ich es ihm schicken.

Neues Projekt funktioniert auch nicht und neu einfügen der Lib auch nicht

:confused:

Vielen Dank
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo,

hier mein Projekt.

Vielen Dank an diejenigen die mal ein paar Minuten zeit dafür haben.:s12:

Änderung: Habe den Anhang erst mal wieder raus genommen. Muss ja nicht jeder das Prg sich ziehen.

Gruß 4Josh
 
Zuletzt bearbeitet:
Hi, gerade getestet. Bis auf einen Fehler das dein Retain Speicher aufgebraucht ist, gibt es keine Fehler.
Nach dem ich zum testen Array_Sirene_on: ARRAY [1..Zahl] OF Sirene beim Retain gelöscht habe, kann ich das Projekt ohne Fehler Übersetzen. Ist dein CoDeSys von Wago oder von 3S ? Versuch doch mal das TSP Package bzw. das CoDeSys neu zu Installieren.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hey,

danke für die schnelle Antwort. Also der Fehler mit dem Retain speicher kommt bei mir noch nicht. Liegt vlt. daran das zuerst die anderen Fehler kommen. (siehe Bild erster Beitrag von mit hier)
Mein Codesys ist von WAGO Direkt. Installiere es jetzt gleich mal neu.

Bis gleich.

Gruß 4Josh
 
Also folgender Sachverhalt:
Sieht man sehr schön an deinem Archiv!

Du hast, warum auch immer, die falsche mod_com in deinem Projekt, nicht die richtige aus dem Unterverzeichnis "32_Bit" sondern aus dem Unterverzeichnis "PFC200".
was bei strenger Betrachtung auf fast alle eingebundenen System-Bib zutrifft.

Also hättest du von Anfang an schauen können, ob sich in deiner eingebundenen Bib die angemeckerten FBs befinden, was bei der eingebundenen mod_com im unterschied zu der richtigen mod_com nicht der Fall ist.

Mfg
Manuel
 
Hey,

also Codesys neu zu Installieren hat nix gebracht.
Der Fehler war aber weg nachdem ich die richtige mod_com.lib eingebunden hatte.

Nur mal so was ist der unterschied zwischen den beiden mod_com.libs?

Übersetzen geht also jetzt, mal schauen ob morgen(leider erst morgen) das aufspielen auch wieder funktioniert.

Änderung: Habe den Anhang erst mal wieder raus genommen. Muss ja nicht jeder das Prg sich ziehen.

Gruß 4Josh

 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben