Hi,

ich möchte mit TC 2 auf meinem Notebook eine UDP Kommunikation testen. Das Programm läuft später auf einem CX, den habe ich aber nicht zum testen da. Daher möchte ich das Programm zwischen zwei Notebooks testen, die per LAN an einem Switch hängen. TC erkennt letztendlich meine Netzwerkkarte nicht als Echtzeitfähig und möchte somit nix senden...
Gibt es eine Möglichkeit, die interne Netzwerkkarte zu nutzen? Soll ja auch nur zum testen der UDP Kommunikation sein. Bibliotheken und Programm habe ich...
Danke, Gruß
 
Hi,

echtzeitfähig muss deine Netzwerkkarte doch nur sein, wenn du sie als EtherCat Master nutzen mächtest???
Dür UDP/IP Kommunikation in Vernbindung mit den entsprechenden FB's auf einem PC, brauchst du meines Wissens das TCP/IP Server Supplement.

Gruß
 
Ich habe das Beispiel gerade mal überflogen....
Da gibt es zwei SPS-Projekte. Wenn du also beide SPS-Projekte auf die Rechner verteilst oder eines auf Rechner A und die C#-Visu auf Rechner B aufteilst, muss ja TwinCAT ebenfalls auf beiden Rechnern installiert sein und die Routen eingerichtet sein!
 
Sooooo, danke für die Antworten.

Es funktioniert. Ich habe eine "leere" HW konfig im sys Manager erstellt und geladen. Nochmals die IP Adressen geprüft, alles gestartet. Erstmal auf beiden Notebooks das TC Projekt. Läuft in beide Richtungen. Dann auf einem Lappi TC, auf dem anderen das C# Projekt, funktioniert nur in eine Richtung; C# zu TC. Ich gehe jetzt mal davon aus, das es am C# Projekt liegt. Habe aber jetzt keine Zeit mich darum zu kümmern. Routen müssen definitiv nicht erstellt werden.
 