Fehlermeldung: "Die Steuerung hat den letzten Onlinedienst fehlerhaft ausgeführt"

Fl0Bru

Level-1
Beiträge
49
Reaktionspunkte
4
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Fehlermeldung: "Die Steuerung hat den letzten Onlinedienst fehlerhaft ausgeführt"

Hallo zusammen,

ich habe eine Wago 750-881. Habe meinen Controller per Wago Ethernet-Settings zurückgesetzt, IP-Adresse vergeben, ein Codesys-Projekt angelegt und mein Programm geschrieben. Nach einstellen der Kommunikationsverbindung, übertragen des Programms und testen meiner Funktionen wollte ich noch das Bootprojekt erzeugen und übertragen.

Im eingeloggten Zustand bekomme ich beim anklicken von "Bootprojekt erzeugen" die Fehlermeldung "Die Steuerung hat den letzten Onlinedienst fehlerhaft ausgeführt", "Dienstnummer 47: Fehlernummer 80", "Die Datei Leistungsmessung 3.RPG konnte nicht geschrieben werden".Wenn ich ausgeloggt bin, kann ich das Bootprojekt erzeugen, allerdings nicht übertragen. Dann bekomme ich beim Übertragen die selbe Fehlermeldung.

Ich habe schon statt des Wago-Treibers den 3S-Treiber für die Kommunikationsverbindung genommen, jedoch ohne Erfolg.

Kann mir jemand noch einen Tipp geben?

Ich nutze Codesys 2.3.9.40 (welches ich von Wago erhalten habe) in einer Virtuellen Maschine unter Windows XP mit dem SP3.


Grüße

Fl0Bru
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Mein SPS-Sprogramm hat ca. 110kB. Ich setzte aktuell noch keine Web-Visu ein. DieSPS hatte ich komplett formatiert, bevor ich mein Programm übertragen habe

Wenn man per FTP auf die Steuerung sieht, liegen dort auch keine weiteren Dateien. Der Speicher könnte es daher nicht sein.
 
Hi,

wenn bei mir die Fehlermeldung kommt (passiert nicht selten beim Übertragen von Programmen), dann mache ich grundsätzlich einen RESET URSPRUNG und versuche es erneut. Dann klappt es meistens.

Diese Meldung ist glaube ich schon immer ein Mysterium bei WAGO.

Sehr ärgerlich, aber was will man tun? :rolleyes:

Grüße,
Flo
 
Die Meldung bekomme ich auch öfters.
Vor allem in Verbindung mit der Web-Visu.
Bedeutet meist, dass kein Speicherplatz vorhanden ist.

Wenn du online bist, gib im PLC-Browser fds (free Disc Space) ein.
Dann wird dir dein noch vorhandener Speicherplatz angezeigt.

Schöne Grüße
Daniel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
....
Wenn man per FTP auf die Steuerung sieht, liegen dort auch keine weiteren Dateien...

Achtung! Du MUSST aber dort Dateien (bzw. Verzeichnisse) sehen. Du kannst nicht einfach alles löschen. So ein paar Basisdateien braucht die WAGO schon...
Sprich, mindestens die Verzeichnisse webserv, etc und PLC müssen im root Verzeichnis liegen.
Wenn du mit Ethernet Settings formatierst, dann klick danach mal auf Extrahieren. Damit werden alle nötigen Dateien wieder hergestellt. Dann sollte es gehen.
 
Erstmal vielen Dank für die zahlreichen Infos, ich werde das nachher Zuhause mal abtesten und euch dann ein Feedback geben.


Grüße

Fl0Bru
 
Hallo,ich habe als erstes nochmal die SPS auf Werkseinstellungen gestellt, formatiert und das Dateisystem extrahiert.Nun kann ich auch ein Bootprojekt erzeugen. :)Vielen Dank für die Hilfe.Ich bin Wago-Neuling, und bis jetzt sehr begeistert. Lediglich eine fehlende Lib für PostgreSQL fehlt mir schon. :/
 
Zurück