Hallo,

ich will ein analoges Signal mit einer AX5125 messen. Dazu kommt ein Koppler vom Typ EK1100 und eine EL3004 zum Einsatz. Ich konnte die Klemme anschließen und in TwinCAT als Gerät mit dem Wizard hinzufügen. Wenn ich im FreeRun bin, zeigt der Value das Korrekte Signal an, wenn ich dann aber in den RunModus wechsle, zeigt er nichts mehr an. Woran kann das liegen?


Vielen Dank schonmal, Hannes
 
Ich nehme mal an, du willst das analoge Signal mit der EL3004 messen und nicht mit der AX5125?! Sind denn im Run-Modus überhaupt alle Teilnehmer am Bus im Run? Das kannst Du bei den I/Os im Reiter EtherCAT sehen.

Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Genau, mit der 3004 will ich messen, hab mich ein bisschen unglücklich ausgedrückt ;)

Ich hatte nur im Run Modus gestartet, aber nicht die Konfiguration aktiviert, jetzt klappts...

Danke
 