Wago880 Steuerungskofiguration Adressüberschneidungen

Curby

Level-1
Beiträge
29
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe folgende Klemmen mit folgenden automatisch vergebenen Adressen an meiner Wago880:

750-400 2x Digitaler Input At IX36.1 und IX36.1
750-501 2x Digitaler Output At QX36.0 und QX36.1
753-647 Dali Ab IB0 und QB0
753-647 Dali At IB24 und QB24
753-646 KNX At IB48 udn QB48

Wie man sehen kann, gibt es hier durch die Input/Outputklemmen Adressüberschneidungen. Die Option zur manuellen Adresservergabe ist ausgegraut.

Kann mir jemand helfen :)?

mfg
Jens
 
Nur so auf die Schnelle.
Ich kann keine Adressüberschneidungen erkennen. Das eine sind Eingänge IX und das andere Ausgänge QX. Die dürfen die gleichen "Adressen" haben. Du kannst ja auch noch einen Merker At M36.1 definieren. Da steht dann auch 36.1 aber es liegt wo anders.
Also, vermutlich hast Du kein Problem.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nur so auf die Schnelle.
Ich kann keine Adressüberschneidungen erkennen. Das eine sind Eingänge IX und das andere Ausgänge QX. Die dürfen die gleichen "Adressen" haben. Du kannst ja auch noch einen Merker At M36.1 definieren. Da steht dann auch 36.1 aber es liegt wo anders.
Also, vermutlich hast Du kein Problem.

Oh, ich meinte, dass die Digitalen Input/Outputquellen im Adressbereich der zweiten Daliklemme liegen.
 
Hallo curby,
ein Word besteht aus 2 Byte oder 16 Bit, ein Byte besteht aus 8 Bit.
IB0 bis IB48 sind somit 384 Bit, beanspruchen also IW0 bis IW24.
Die QB0 bis QB48 belegen QW0 bis QW24.
IX36.0 & IX36.1 beanspruchen die ersten Bits des IW36, ebenso ist es mit QX36.0 & QX36.1
Somit haben wir keine Adressüberschneidung.

Bei der CODESYS V2 kann unter Projekt, Optionen, Übersetzungsoptionen, Automatisch prüfen,
Überlappende Speicherbereiche ausgewählt werden.

Dann wird automatisch beim kompilieren evtl. Warnungen bei überlappende Adressierung angezeigt.

MfG aus OWL
Dingo
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo curby,
ein Word besteht aus 2 Byte oder 16 Bit, ein Byte besteht aus 8 Bit.
IB0 bis IB48 sind somit 384 Bit, beanspruchen also IW0 bis IW24.
Die QB0 bis QB48 belegen QW0 bis QW24.
IX36.0 & IX36.1 beanspruchen die ersten Bits des IW36, ebenso ist es mit QX36.0 & QX36.1
Somit haben wir keine Adressüberschneidung.

Bei der CODESYS V2 kann unter Projekt, Optionen, Übersetzungsoptionen, Automatisch prüfen,
Überlappende Speicherbereiche ausgewählt werden.

Dann wird automatisch beim kompilieren evtl. Warnungen bei überlappende Adressierung angezeigt.

MfG aus OWL
Dingo

Genau diese Prüfung mache ich ja. Hier erscheint auch der Fehler. Oder willst du mir sagen, dass die Prüfung selber fehlerhaft ist?
Wie groß ein Byte, Word, etc. ist, dessen bin ich mir bewusst :).
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Kann es sein, daß die Dali-Klemmen jeweils 24 Byte im I- und Q-Adressbereich belegen?
Dann würde die zweite Dali-Klemme die Adressen IB24..IB47 und QB24..QB47 belegen und es imho tatsächlich Adressüberschneidungen mit IX36.x und QX36.x geben.

Harald
 
Kann es sein, daß die Dali-Klemmen jeweils 24 Byte im I- und Q-Adressbereich belegen?
Dann würde die zweite Dali-Klemme die Adressen IB24..IB47 und QB24..QB47 belegen und es imho tatsächlich Adressüberschneidungen mit IX36.x und QX36.x geben.
Nö, weil IX36.x = IW36 = IB72/73
 
Zuletzt bearbeitet:
Wieviele EA-Bytes belegt diese Klemme?
Warum bekommt der TE eine Warnung wegen Adressüberschneidung?

Harald

Laut Handbuch 24Byte EA, was mit den Digital IOs passen würde.

Keine Ahnung warum der TE diese Meldung erhält,
wg. den bisher geposteten Infos sicher nicht.

Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
 
Hallo,

ich habe so ziemlich das selbe Problem und finde keine Lösung.

Den vorhandnen Controller habe ich um eine 647 Dali-Multi-Masterklemme erweitert.
Nachdem ich mit dem Wago Support gesprochen und ein wenig nachgedacht habe, war mir auch das "problem" mit den nicht eingestellten oder angepassten Adressen verständlich.

Nach sehr viel hin und her laden bekam ich aber immer wieder Adressüberschneidungen welche ich nicht in den Griff bekommen habe.

Lange Reder... gar kein Sinn.
Ich habe die Dali_647_02 Lib und alle Konfigbausteine raus geschmissen und nur die Klemme in der Hardwarekonfig eingefügt.

Bis auf die problematischen Adressbereiche (Ausgangskarten) funktioniert jetzt immer noch alles.

Was muss ich ändern, um diese Klemme und somit meinen kompletten Controller mit Daliklemme ans laufen zu bekommen?
Ich hab mal ein Screenshot meiner Knorrig angehangen.

Der Adressbereich wird doch von der Hardwarekonfig vorgegeben und ist nicht zu ändern ?!?
Muss ich eine andere LIB haben?

Fragen über Fragen, aber ich hab jetzt schon mehrere Stunden damit verbracht und weiß wirklich nicht weiter.

Gruß
erdbeerschaeler
Bildschirmfoto 2014-11-14 um 15.06.27.jpg
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo erdbeerschaeler,

Ich habe zwar keine Dali-Klemme bei mir im Haus verbaut aber eine Enocaen-Klemme.
Um diesem Problem aus dem weg zu gehen habe ich einen Digitalen Offset eingebaut.
Meine DE und DA Adressen fangen bei 64.0 an. So bin ich von den Analogen AE und AA 64 Wörter getrennt.
Allerdings must Du den Adressbereich deiner DE un DA umschreiben.

siehe Anhang

wolfi-sps
 

Anhänge

  • Offset.pdf
    87,8 KB · Aufrufe: 9
NAbend,

boah... was soll das denn? Warum macht man das so kompliziert?
Die KNX und alle anderen Klemmen machen doch nicht solche Probleme.

Ich schätze das ich das so lösen könnte, aber was soll sowas?
Wenn's gar nicht anderes geht werd ich das selbstredend so lösen, aber vorher werd ich nochmal den Wago Support ärgern.

DANKE schonmal... ich halte Euch auf dem Laufenden

Gruß
berry
 
Hallo erbeerschaeler,

Ist eigendlich normal - wenn Du eine Klemme (Analoge Klemmen) nachrüstest verschiebt sich der Adressbereich.
Analoge Karten fangen halt bei IW0 bzw. QW0 an. Eine dazu, dann geht die mit der Adresse dazwischen.
Da kann WAGO nicht´s dafür - da musste zu 3S gehen ;)

wolfi-sps
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@Erdbeerschaeler
Was ist denn jetzt eigentlich dein Problem, weil irgendwie blick ich bei deinem etwas wirren geschreibsel nicht wirklich durch.
(Der Wago Support bei so einer Anfrage wahrscheinlich auch nicht.)

Mfg
Manuel
 
Hallo MSB,

Problem ist, dass ich eine neue Klemme eingebaut habe - die Hardwareconfig alles Grün meldet und dann meine Ausgangsklemmen nicht mehr funktionieren.

Das ist alles.
Ich komme aus der Siemens Industriewelt und kenne so etwas nicht.

Von einem Offset der Adressen habe ich noch nie etwas gelesen.
Ich hätte gedacht, dass ich die Adressen in der Hardwareconfig direkt verbiegen kann.

Gruß
berry
 