Wago880 Steuerungskofiguration Adressüberschneidungen

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
versteh ich nicht...
in der hardwarekonfiguration sind doch die einzelnen Bits den Ausgängen zugeordnet.
Dort kann man nur keine Änderungen durchführen.

EGAL... ich hab's ja verstanden.
Offset ist angesagt.

Tschuldigung der Störung

Schicken Abend noch
 
Hallo erbeerschaeler,

ja ja - in die Steuerungskonfiguration schiebt sich das so hin wie sie es braucht - ABER - Du hast ja vielleicht Deine DE oder DA mit der letzten Adresse,
wie in der Steuerungskonfiguration zu sehen, angelegt.

wolfi-sps
 
HEY.
Sorry.. wollte meinen Unmut hier nicht bei Euch entladen.

Ich hab diesen Offset jetzt verstanden und werde in einbauen.

VIELEN DANK FÜR EURE HILFE
Das meine ich Ehrlich !!

Schönes Wochenende
 
Nee Nee - so war das von mir nicht gemeint :p.
In der Steuerungskonfiguration steht die Adresse und soll dann eine andere nehmen - das soll man verstehen:-D

Nicht alles ist logisch:ROFLMAO:

Trotzdem - viel Erfolg
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Sorry,

ist zwar schon spät, aber ich muss nochmal nachhaken.

In Deinem Beispiel steht 128 am Eingang.
Ist das der Wert um den man die Eingänge verschiebt, und ab wann ist das dann wirksam?

Ich hab das gerade so eingebaut, aber die Überschneidungen werden immer noch gemeldet.

LG
 
Nee ist doch OK,

Der Offste ist 128 byte = 64 word.

Deine erst Digitale Adresse ist dann %IX64.0 bzw. %QX64.0
Du musst Deine DE bzw. DA so beginnen.
 
Ne Ne

wenn deine Do sich bei 30 rumtreiben hast Du 29 Analoge Eingänge (mit KNX usw.).
Wenn Du mit 64.0 anfängst hast Du noch 34 Analoge Ausgäng bzw. Eingänge frei.
Du musst aber beide (AE AA) umschreiben.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Der Hintergrund meiner Frage:
Du kannst die IO-Var in der Hwkonf definieren, die eindeutig beste Variante.
Die oft verwendete, aber schlechte Möglichkeit in der GVL mit AT Statement.
 
JAWOHL! Meine Vermutung ist leider richtig.

Mea Culpa.

Durch den Einbau der Daliklemme hat sich der Adressbereich der EAs in der Hardwareconfig verschoben und ich hab's einfach nicht bemerkt
Der Offsetbaustein ist wieder gelöscht und alles funktioniert EINWANDFREI.

Vielen Dank das wir drüber "gesprochen" haben.... das hat geholfen.
 
Du musst die Namen nur einfach in der Steuerungskonfiguration eingeben.
Dann kannst du dir Käse wie Offset und überlegen beim einfügen von irgendwelchen Sachen sparen.
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo MSB,
bei allen Eingängen und bei 2 anderen Karten hab ich das mit den Namen auch sauber so gemacht, aber aus lauter Faulheit nicht bei den beiden 16 Fach Karten.
Das wird jetzt auf jeden Fall nachgeholt und bereinigt.

Schönes Wochenende
 
Zurück
Oben