Hallo allerseits,

in letzter Zeit hatte ich an 2 unterschiedlichen Maschinen einen Verlust der Persistenten Daten. Leider habe ich keine Information unter welchen Umständen es zu diesem Problem gekommen ist. Laut Kunden (zwei unterschiedliche) waren die Daten nach dem Einschalten am Morgen einfach weg!

Das Baujahr ist 2010 und 2011. Das Betriebssystem jeweils WinCE mit NC-PtP.
Seit dem eingeben der verlorenen Einstellungen vor ~6 Wochen, ist bisher wieder alles OK.

Natürlich verunsichert das unser Kunden und mich natürlich auch.
Folgender Forumsbeitrag macht sie Sache auch nicht besser:
Beckhoff CX-5020 Persistente Daten

Wenn der Fehler "nur" alle 3-4 Jahre auftaucht, ist das natürlich fast unmöglich vernünftig zu untersuchen!

Wer von euch hat ähnliche Probleme?
Gibt es dazu auch Erkenntnisse an was das liegen kann?
Könnte es an einer fehlerhaft TcSUPS.lib Version liegen?

Gruß
Chräshe
 
Hatte ich neulich auch ein paar mal, und zwar in einer Situation, in der ich auch kein Bootprojekt mehr erzeugen konnte, weil die CF-Karte voll war. Möglich, dass das auch das Speichern der persistenten Daten verhindert hat.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hatte ich neulich auch ein paar mal, und zwar in einer Situation, in der ich auch kein Bootprojekt mehr erzeugen konnte, weil die CF-Karte voll war. Möglich, dass das auch das Speichern der persistenten Daten verhindert hat.

Hallo StructuredTrash,

eine volle CF- Karte kann ich ausschließen, sofern Beckhoff intern nicht ständig etwas protokolliert.
Protokollierungen lagere ich immer auf einen USB- Stick aus.
Bei den betroffenen Steuerungen gibt es zudem überhaupt keine Protokolle...

Gruß
Chräshe
 
Möglicherweise ist der USB stick das Problem? Ich hatte ein ähnliches Problem mit dem gleichen CX winXP und einem angeschlossenen USB funk-maus-Tastatur Set. Bei meinen Recherchen habe ich festgestellt, das die 1sek usv in der standardkonfiguration auch die USB Geräte versorgt. Dadurch ist sie wenn viele Daten geschrieben sollen schnell an ihrer Grenze. Diese Einstellung kann im BIOS geändert werden. Die stromaufnahme eines USB Sticks ist sicher geringer, aber vielleicht hilft's ja :)
 
Wie schaltest du die CX ab? Einfach Strom weg und dann über die USV herunterfahren?
Wenn ja, kann es passieren dass wenn Windows gerade mit sich selber beschäftigt ist (oder was auch immer), der asynchrone Schreibprozess auf die Speicherkarte nicht beendet werden konnte, bevor der CX der Saft ausging.

Die Speicherzugriffszeiten variieren zum Teil extrem!
Als Abhilfe hatte ich früher mal den FB_SUPS (oder so) auseinandergebaut und auf den Abschluss der Speicherung überwacht.

Am Besten ist immer noch der Steuerung mit zu teilen, dass Sie nun heruntergefahren wird. Die 1s USV ist für grössere Datenmengen einfach zu klein.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wie schaltest du die CX ab? Einfach Strom weg und dann über die USV herunterfahren?
Wenn ja, kann es passieren dass wenn Windows gerade mit sich selber beschäftigt ist (oder was auch immer), der asynchrone Schreibprozess auf die Speicherkarte nicht beendet werden konnte, bevor der CX der Saft ausging.

Natürlich - JA. Für was sollte die 1s USV gut sein, wenn das Abschalten per Hauptschalter nur meistens gut geht?

Die Speicherzugriffszeiten variieren zum Teil extrem!
Als Abhilfe hatte ich früher mal den FB_SUPS (oder so) auseinandergebaut und auf den Abschluss der Speicherung überwacht.

Was soll es nützen, wenn ich die Speicherung überwache?
Wenn die Daten weg sind sie weg. Dann ist es zu spät. Dass sie weg sind, merkt man ohne Überwachung. :evil:

Am Besten ist immer noch der Steuerung mit zu teilen, dass Sie nun heruntergefahren wird. Die 1s USV ist für grössere Datenmengen einfach zu klein.

Auszug aus dem Handbuch:
Die CX50x0 Familie verfügt eine eingebaute kapazitive 1-Sekunden-USV. Sie sorgt für ein sicheres Abspeichern der persistenten Anwendungsdaten auf die Compact-Flash-Karte.
Es können bis zu 1 MB Daten gesichert werden...

Ich bin noch weit weg von 1 MB. Sofern die Unterlagen von Beckhoff stimmen, kann man die Steuerung wie eine rustikale SPS verwenden. Genau als solches wird sie auch eingesetzt.

@Alle
Hattet ihr auch schon unerklärliche Datenverluste an einem CX5xxx- Modell?
Es wäre einfach mal interessant, über andere Fälle zu erfahren.
Vielleicht hab ich ja nur eine Montags-Version erwischt... :rolleyes:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Sind den alle persistenten Daten weg oder nur ein Teil ?
Kann ich nicht mit Sicherheit sagen, ab sehr wahrscheinlich waren es alle Daten. In einem Fall waren es 20, im anderen vielleicht 60 Werte. Das ist auch keine Tragödie, aber ich will den Tag nicht abwarten, an dem ich 1000 Einstellwerte nachtragen muss!

Hallo zusammen!
Habt ihr das mal mit dem Beckhoff Support besprochen?
Bitte machen!
Das läuft gerade. Aktuell habe nur ich das Problem... :rolleyes:
 
Hallo allerseits,

Allem Anschein nach, war ich doch nicht der einigste, den dieses Problem mit dem Datenverlust ereilt hat!

Zusätzlich zu dem Aufruf vom USV- Baustein, wird von offizieller Stelle empfohlen, die Programmabarbeitung zu unterbrechen, wenn eine Spannungsausfall detektiert wird.
-> Siehe Beckhoff Beispielprojekt Sample_S_UPS.pro.