Beckhoff Komponenten zusammenstellen

LCN-Matze

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Liebe Forengemeinde

Ich brauche hilfe bei der Zusammenstellung einer Beckhoff Steuerung.
Ich habe die Beckhoff Internetseite schon rauf und runter gelesen aber ich werde da nicht schlau draus und hoffe jetzt auf eure geballte Fachkompetenz.

Ich benötige ganz einfache digitale Eingänge (24VDC) um Taster auszuwerten und digitale Ausgänge um Schütze/Relais (auch 24VDC) anzusteuern, sowie Potentialfreie Relaisausgänge für 230V und,wenn es das gibt, Dimmausgänge für 230V Glühlampen.

Den Controller am besten mit RJ45, ist denk ich am einfachsten, oder?

Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe
 
Dimmerklemmen gibt es nur als KL Variante (K-Bus) da kannst du entweder die KL2751 oder KL2761 nehmen, je nachdem welche Leistung du brauchst.
Dann kannst du den Rest deiner IOs auch mit K-Bus Klemmen realisieren (spart den Buswandler).
Digitale Inputs: KL1002, KL1104, KL1408 (2-, 4- oder 8 Kanäle je Klemme)
Digitale Outputs: KL2012, KL 2114, KL2408 wenn deine Last < 0,5A ansonsten halt Klemmen die mehr Strom ausgeben.
Relais-Klemmen gibt es verschiedene ab KL26xx such dir die passende raus (KL2622 z.B.)

Was für einen Kontroller du brauchst, hängt davon ab was du alles machen willst.
Im einfachsten Fall reicht ein intelligenter Busklemmen-Controller BC9050. Solls etwas mehr können, wäre z.B. ein CX8000 eine gute Wahl.

Lass dir von Beckhoff einen Katalog schicken wenn du mit der Internetseite nicht klar kommst (warum auch immer). Da hast du dann auch gleich alle Preise mit bei.
 
Zurück
Oben