Ein Motor umpolen

Amal

Level-1
Beiträge
34
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
mit einem Relais(mit 2 Kanäle) fahre mein Motor mit Kanal 1 rein, wie kann ich den ausfahren mit dem anderen Kanal vom selben Relais. muss gepolt werden.
hat jemand eine Idee?
danke
SG Amal
 
Code:
+ ------------------
                             --------------
-  ------------------                     i
                                          i
                                           M
                                          i
- -------------------                     i
                             ---------------
+ ------------------
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Du brauchst mindestens 2 Relais. Mit nur 1 Relais kannst du nur die Richtung ändern aber nicht Start/Stop.
Code:
                  12
+ ------------------o-\  11
                  14  .-o---------------
- ------------------o .                i
                      .                i
                      .                 M
                  22  .                i
- ------------------o-\  21            i
                  24   -o---------------
+ ------------------o

Harald
 
Zuletzt bearbeitet:
Du brauchst mindestens 2 Relais. Mit nur 1 Relais kannst du nur die Richtung ändern aber nicht Start/Stop.
Code:
                  12
+ ------------------o-\  11
                  14  .-o---------------
- ------------------o .                i
                      .                i
                      .                 M
                  22  .                i
- ------------------o-\  21            i
                  24   -o---------------
+ ------------------o

Harald
ich habe 1 Relais(EL2622) mit 2 Kanäle:geht das nicht damit?
sieh mal das Bild
 

Anhänge

  • Relais EL2622.PNG
    Relais EL2622.PNG
    32 KB · Aufrufe: 40
Nein davon würdest du 2 brauchen - eine für Vor- und eine weitere für Zurück-Fahren ...

Gruß
Larry
 
ich habe 1 Relais(EL2622) mit 2 Kanäle:geht das nicht damit?
Das sind 2 einpolige Relais. Du brauchst mindestens 1 Relais mit 1 Schließer und 1 Relais mit 1 Wechsler. Oder 2 Relais mit je 2 Schließer oder Wechsler. Oder 4 Relais mit je 1 Schließer. Oder eines der Relais der EL2622 muß ein Wechsler-Relais schalten.

Willst Du ein Rollo schalten?
Suchworte: Drehrichtungsumkehr Rolladensteuerung Rollo Relais

Lies mal z.B. ab hier

Harald
 
Zuletzt bearbeitet:
Das sind 2 einpolige Relais. Du brauchst mindestens 1 Relais mit 1 Schließer und 1 Relais mit 1 Wechsler. Oder 2 Relais mit je 2 Schließer oder Wechsler. Oder 4 Relais mit je 1 Schließer. Oder eines der Relais der EL2622 muß ein Wechsler-Relais schalten.

Willst Du ein Rollo schalten?
Suchworte: Drehrichtungsumkehr Rolladensteuerung Rollo Relais

Lies mal z.B. ab hier

Harald

moin,
also ich habe das mit 2 Ausgangsklemme mit je 2 Kanäle(EL2622), probiert. am Anfang hat es funktioniert dann hat es geknalt Got sei dank die Klemmen funktionieren noch. Aber durch den gleichzeitigen Umschalten, gab es einen Kurzschluss. jetzt habe ich mir 2 Wechsler geholt und bevor ich das probiere wöllte ich euch fragen ob das so funktinieren wurde.sieht mal das Bild.
 

Anhänge

  • sps forum.PNG
    sps forum.PNG
    34,5 KB · Aufrufe: 25
Nein.

Schau dir bitte nochmal die Schaltung an die PN/DP gepostet hat. Und überlege dir dann, wie du sie auf der EL2652 realisieren kannst (Es ist ganz einfach).
Aber wenn ich mir so deine Bildchen anschaue, glaube ich fast das du die Funktion eines Wechsler-Relais noch nicht ganz verstanden hast.
Ich gebe dir mal einen kleinen Tip, an 2 und 6 kommt dein Motor dran.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hucki: das knallt, sobald irgendein Relais anzieht. :cool:

Bevor hier noch "teure" Relaisklemmen zerschossen werden - mein Favorit:
  • + an die NO 1 und 5
  • - an die NC 3 und 7
  • den Motor an 2 und 6
Total übersichtliche Verdrahtung und unkritisch für den Programmierer. Nachteil: der Motor ist nie potentialfrei.

Harald
 
Für's probieren von Programm und Schaltung empfehle ich die Verwendung zweier externer Wechslerrelais, gesteuert über die ja schon vorhandene einfache Relaisklemme (oder DO). Wenn die Schaltung und das Programm funktioniert, dann kann ja einfach auf die Wechslerklemme geswitcht werden.
Mir gruselt es, wenn ich an die sonst evtl. zerstörte Hardware denke.
 
Zurück