Klemmen KL2622 und KL1408 verbinden?

SNipERz

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich habe mir die Hausautomatisierung folgende Komponenten gekauft:

CX1010-0111 + CX1100-0002
5x KL1408
15x KL2622
1x KL9010

Ich möchte damit gerne alle Lichter sowie die Rollläden steuern.

Beim zusammenstecken ist mir nun aufgefallen, dass sich die KL1408 mit den KL2622 nicht verbinden lassen. Gibt es eine Klemme (z.B. KL9100) die man dazwischen bauen kann, oder benötige ich einen Buskoppler?

Vielen Dank im Voraus.

Beste Grüße
Ben
 
Zwischen den KL1408 und den KL2622 ist in der Tat das Potential getrennt da die KL1408 Powerkontakte hat und die KL2622 nicht.

Man kann daher die Reihenfolge KL1408-KL2622 zusammenstecken, jedoch nicht andersherum.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

vielen Dank für die schnelle Antwort.
Leider funktioniert das auch nicht, da die KL2622 einen PE-Kontakt hat, somit lässt sie sich nicht auf die KL1408 schieben.

Gruß
Ben
 
Die KL2622 hat doch 230V-Powerkontakte. Also muss vermutlich eine passende Einspeiseklemme davor. Also eine KL9150 oder KL9250.

Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
 
Naja, dann wäre KL9100, 9110, 9200, 9210, (such dir eine aus) das Mittel der Wahl.
Vielleicht auch etwas ala 9150 falls du noch planst z.B. Dimmerklemmen einzusetzen ...

@Ostermann, dürfte doch bei der Relaisklemme, welche natürlich aus 24V Schalten kann, doch eigentlich keine Rolle spielen?

Mfg
Manuel
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben