Guten Tag,

hab im Forum schon etliche Seiten gelesen aber finde nichts das mir weiter hilft.

Ich möchte die Hallenbeleuchtung mit einem Lichtsensor in 3 Stufen über die WAGO automatisch steuern. Die aktuelle Helligkeit und die 3 Schwellwerte sowie Ein- und Ausschaltverzögerungen sollen über die Web-Visu eingesehen werden können und verändert werden können.
Als Beispiel: bis 5kLux sollen L1,L2,L3 der Lichtbänder leuchten, ab 5kLux + soll nur noch L1,L2 leuchten, ab 10kLux + soll nur noch L1 leuchten, ab 20kLux soll die Beleuchten abgeschaltet werden.

Alles soweit ok, ich weiss bloss nicht wie ich den analogen Helligkeitswert in der Wago normiert/skaliert bekomme, so das ich den "richtigen" Lux-Wert habe um mit diesem weiter zu arbeiten. =/

Wäre super wenn mir jemand mit der Analog- Digtial Umwandlung helfen könnte, evt. Mit nem Beispielnetzwerk das man es auch nachvollziehen/verstehen kann.

Danke schonmal im Voraus.


Hardware: WAGO 750-881
2xAI 750-492 (0-20mA)
Codesys v2.3 (vorhandene Beleuchtungssteuerung ist in FUP programmiert)
Thermokon LI65A; 4...20mA; 3 Messbereiche: 1 bis 2kLux, 2 bis 20kLux, 3 bis 100kLux)
 
Wenn mich jetzt nicht der Teufel reitet sollte deine 0mA dem Analogwerte 0 entsprechen und 20mA dem Analogwert 32.767. Also würdest du mit dem Bereich 2 gerade auskommen. Die Frage ist was passiert bei Überschreitung ? Wo beginnt der Bereich 2 ?
Sollte dieser bei 0 Beginnen so ist 0Lux der Analogwert 0 und der Wert 20kLux entspricht 32.767.
Hoffe kann dir da schon mal was weiter helfen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Thermokon LI65A; 4...20mA; 3 Messbereiche: 1 bis 2kLux, 2 bis 20kLux, 3 bis 100kLux)
Sollte dieser bei 0 Beginnen so ist 0Lux der Analogwert 0
Bei einem 4-20mA-Sensor entspricht der Analogwert 0 normalerweise nicht dem Anfangswert des Sensors, sondern einem Drahtbruch des selbigen.
Bei 0lx würden noch die 4mA Mindeststrom fließen, also ein Analogwert von ca. 6.553. Alles drunter sollte als Fehler interpretiert werden.
 
sollte deine 0mA dem Analogwerte 0 entsprechen und 20mA dem Analogwert 32.767. Also würdest du mit dem Bereich 2 gerade auskommen.
Ehrlich gesagt hat mich diese Aussage mehr verwirrt.
Was hat der 2. Satz mit dem ersten zu tun? Die Analogwerte zu den mA treffen doch auch bei den anderen Bereichen zu.
;)

Da warst Du mit Deinen Gedanken bestimmt schon weiter als mit dem Schreiben, oder?
:ROFLMAO:
 