Register lesen/schreiben KL3228

marcotechnik

Level-1
Beiträge
7
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Forum,

habe folgendes Problem / Frage:

Die Beckhoff Klemme KL3228 gibt mir anscheinend nicht korrekte Werte an. Es sind PT1000 Sensoren verbaut. Mit verschiedenen Thermometern kann ich eine Abweichung feststellen. Nach der Recherche in der Infosys und auf der Beckhoff Homepage scheint es wohl Unstimmigkeiten zu geben. In der Infosys wird als "default PT1000" angegeben und auf der Homepage "Die Standardeinstellung der Busklemme ist: Auflösung 0,1 °C im Temperaturbereich der Ni1000-Sensoren".

Nachdem ich die beiden Widerstandstabellen von Ni1000 und PT1000 vergleicht habe scheint dies auch das Problem zu sein.

Habe nun 8 PT1000 Sensoren an einer KL3228 die als Ni1000 deklariert ist.

Habe versucht die Konfiguration auszulesen um dann den Sensor zu ändern aber hier komme ich nicht weiter. Ich weiß nicht wie ich dies am besten umsetzen soll. Wie bekomme ich das passende Register (Register 32.15 ... 32.12) beschrieben?

Die Klemme hängt an einem CX8090 mit E-Bus auf K-Bus Umwandler.

Mein bisheriger versuch war es über den System Manager im Konfig Mode / Free Run auf die Klemme zuzugreifen.

Vielen Dank im voraus schon einmal für Eure Hilfe.

MfG
marcotechnik
 

Anhänge

  • infosys.jpg
    infosys.jpg
    231,1 KB · Aufrufe: 23
  • Beckhoff Homepage.jpg
    Beckhoff Homepage.jpg
    181,6 KB · Aufrufe: 19
Zurück
Oben