Projekt lässt sich nicht öffnen

Jau-damit kann ich was anfangen.

Deinem Projekt fehlt die LIB (Power_measurement_03.lib) in dem richtigen Pfad

Im Moment ist der zu finden in deinem Projekt unter : PROGRAM FILES (X86)\WAGO SOFTWARE\CODESYS V2.3\TARGETS\WAGO\LIBRARIES\BUILDING
Kopiere den "Power_measurement_03.lib" in das richtige Verzeichnis (siehe Bild"Verzeichnis").
Zu sehen ist das, dass die Lib fehlt unter dem Register Ressourcen->Bibliotheksverwalter ->rot markiert= fehlt (siehe Anhang Bib_Verwalter)

Gruß Thomas
 

Anhänge

  • Verzeichnis.pdf
    101,6 KB · Aufrufe: 10
  • Bib_Verwalter.pdf
    236,1 KB · Aufrufe: 7
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Desweiteren fehlt in dem Baustein Sicherheitseinrichtungen sämtliche Zuweisungen (siehe Anhang)
Darauf kommt man, wenn du Projekt->alles übersetzen->dann kommt "mit Fehler übersetzt".
Dann in das Fenster klicken und F4 drücken->schon springt Codesys an die entsprechende Fehlerstelle, bzw. zeigt die Fehlerart an.

Weiter ist das Projekt nur als Simulation eingestellt (Online->Simulation Haken).
Es sind auch keine Hardwaremäßigen E/A´s zugewiesen.
 

Anhänge

  • Sicherheiteinrichtungen_PRG.pdf
    306,2 KB · Aufrufe: 9
Zuletzt bearbeitet:
Oh vielen dank Ehm ja da liegt das Problem weil ich nicht weiß wie ich die i/o Baugruppen da hinzugefügen kann weil es da nix zum auswählen gibt
 
Die Probleme hatte ich am Freitag als ich es aufspielen wollte aber jetzt ist es niczht mher da der sagt mir das kein fehler mehr vorhanden ist nur noch 2 Warnungen aber geht ja auch so denke ich?
Und wegen der Sicherheitseinrichtung das hab ich auch gehabt mit den vielen Eingängen nur das gehört gar nicht zum Projekt das hatte vor mir und ich nicht eingefügt.
Das war plötzlich da.
Denke das einfach nur noch das Problem mit der hardware ist sonst weiß ja die Wago nicht welche Ein und Ausgänge wohin gehören.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
d.h. ??
Kommst du zunächst einmal klar?Hast du nun keine Fehler mehr beim übersetzen?

Wie geschrieben, hast du das Programm als Simulation erstellt - du möchtest also nun das Ganze auf eine Wago-SPS aufspielen?
Du hast bis jetzt eine 750-872 ausgewählt. Ist das so richtig?Wie sieht der restliche Hardwareaufbau aus?
 
Ja das stimmt war schon von meinem Vorgänger eingestellt dazu kommt noch 2 eingangsbaugruppen 750-1405 und eine ausgangsbaugruppe 750-1504.
Wie müsste ich das dann machen mit dem hinzufügen?
Sonst ist ja alles Super danke schonmal
 
Für´s bedanken gibt´s auch den "DANKE"-Button ;)

Also unter deinem vorhandenem Projekt kann man tatsächlich keine E/A´s anfügen.

Habe mir mal ein neues Projekt mit der entsprechenden SPS ausgesucht... da geht´s(siehe Anhang).

Ich würde an deiner Stelle auch ein neues Projekt anlegen (mit der entsprechenden SPS).
Dann mal nachschauen , ob es mit der Konfiguration klappt.
Vorher beim alten Projekt: Projekt ->exportieren (alles markieren - bis auf Steuerungskonfiguration)
Im neuen Projekt : Projekt ->importieren.
Dann alles übersetzen.Fertig.
 

Anhänge

  • Steuerungskonfig.pdf
    115,2 KB · Aufrufe: 8
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ok Sry bin noch neu da bin ich noch nicht so vertraut mit allem ;D
Ehm noch ne Frage ist jetzt alles fertig und wollte jetzt über LAN das Programm aufspielen hab die Ethernet ip bei mir 192.168.11.120 eingegeben nur der findet die nicht schreibt immer noch was von Fehler 0 und loggt mich direkt aus
 
Hab es hinbekommen hab jetzt nur noch die Überlegung ob ich mit nem Laptop direkt über LAN anschließen sollte oder ob ich es über die schon bestehende LAN verbindung an dem Betriebspc direkt aufspielen kann
 
So hab es ausprobiert mehrfach nur der meint dann immer vonwegen dienstnummer 48 fehlernummer 80
Bin auf online einloggen und dann auf Programm auf SPS schreiben
Oder muss ich was anderes auswählen?
 
Ich kenne die Fehler Nummern leider nicht aus dem Kopf. Denke du hast ein Verbindungsproblem. Normalerweise müsste bei erfolgreicher Verbindung sowas kommen wie "Auf der Steuerung ist ein anderes Programm soll das Aktuelle hochgeladen werden" (sinngemäß). Kannst du mal schreiben was der bei dem Fehler dazu schreibt bzw nen Screenshot machen ?
 
Ah ok und wo muss ich das genau machen?
Weil ich an dem PC die Wago nicht aufrufen kann über den Browser.
Hab das Ethernet Programm da wird die Wago gefunden.
 
Über LAN bin am Betriebspc und die Wago ist in der UV und im Port LAN IN mit dem LAN Kabel verbunden
Kann die auch über das Ethernet Programm aber nicht über den Browser.
Kann mich auch einloggen über Codesys aber nix aufspielen einstellungen sind alle soweit ok IP Adresse der Wago stimmt.
 
Guten morgen alle zusammen,
da bin ich mal wieder.
ätte ne frage bezügich der Hotline bzw dem technischen Support von Wago, rufe da an aber geht keiner ran und es kommt eine ansage die mir die eingegebene Nummer vorliest.
Weiß jemand was da los ist oder wie ich den Support anrufen kann?
 