Hallo,
ich habe eine Frage:
Ich möchte mit dem Evaluation Kit arbeiten und muss dafür den TwinCat- Echtzeit- Ethernet Treiber installieren. Laut Beckhoff wird meine Netzwerkkarte (Intel 82577lm) unterstützt aber im SystemManager ist sie als inkompatibel Eingestuft. Weiß jemand woran das liegt?

Vielen Dank für eure Hilfe
Grüße
Max

Intel 82577lm
TwinCat v.2.11
 
Vermutlich fehlt noch der TwinCAT Ethernet Treiber.
Wenn du eine Beckhoff Steuerung hast, und mit dem Notebook „nur“ programmiert, brauchst du glaube ich keinen extra Treiber installieren.
Das ist nur der Fall, wenn du dein Programmiergerät als Steuerung verwendest und du externe Anbindung an Feldgeräte hast.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ich hatte es nur so verstanden das meine Ethernet Karte einen Treiber braucht um mit EtherCat arbeiten zu können. Ich wollte dann über "Liste Ethernet Echtzeit kompatibler Geräte" im SystemManager den Treiber installieren. Dort ist aber meine Ethernet Karte als Inkompatibel gekennzeichnet obwohl diese von Beckhoff supported wird. Ich dachte diesen Treiber brauche ich um die im oberen Link angeführte Anleitung umsetzen zu können. Wenn ich jetzt den Treiber von der Ethernet Karte aktualisieren will finde ich nur den jetzigen Treiber von der Karte.

Grüße
 
Hallo,
wenn jemand sein PC als Bechoff PLC nutzen will, der kommt an eine Intel basierten Netzwerkkarte nicht vorbei. Auch für Lernzwecke ist die Lösung besser.
Nicht Intel Karten benutzen den TwinCat Ethernet Protokoll for all Network Adapters.
Zu installieren über „Eigenschaften von LAN-Verbindung/Installieren/Protokoll” .
Meine Empfelung auch Praxiserprobt, Intel Karte kaufen (ca 10 Euro) und einbauen.
Den Treiber ueber „Eigenschaften von LAN-Verbindung/Konfigurieren/Treiber/Treiber aktualisieren” manuell nachinstallieren.
Es ist der “TwinCAT-Intel PCI Ethernet Adapter”.


Irek
 
Zurück