FUP / Förderbandüberwachung

minaminal

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
dies ist mein erster Beitrag, bitte daher Fehler zu entschuldigen.

Ich musste für die Schule ein Förderband programmieren, mit Endschaltern, Laufrichtungsumkehr usw, das ging ganz gut, allerdings komme ich bei zwei Aufgaben nicht so richtig weiter:

1. Bei schweren Lasten soll die Laufrichtungsumkehr verzögert eingeleitet werden (Schutz vor mechanischer Beanspruchung)

verstehe ich nicht so richtig,
2. Wie kann eine Überwachung eingerichtet werden, falls keine Last auf dem Band liegt.

Dachte da an einen Timer, der sich resettet wenn Lichtschranke Links oder Rechts bedämpft werden. Wüsste aber nicht wie ich die Timer resetten soll.

Wäre nett wenn mir jemand nen Denkanstoß geben könnte (Vorgabe FUP)

Danke !
 
1. stell dir vor auf deinem Förderband steht ein Klotz mit 100 Tonnen, fährt in die eine Richtung, jetzt schaltest du plötzlich die Drehrichtung um was wird mechanisch und elektrisch jetzt passieren. Was passiert wenn du erst abschaltest und wartest bis der Klotz steht?

2. probier mal eine Abschaltverzögerung
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
zu 2. TOF hab ich schon dran gedacht, aber in Codesys lässt der sich nicht resetten, oder ? (In S7 gehts meine ich)

zu 1. das weiß ich, aber ich hab nen Brett vorm Kopf was das realisieren angeht. Diese Steuerung ist ein Thema für mehrere Doppelstunden Berufsschule, aber das geht mir nicht schnell genug, will mich da reinarbeiten ;)
 
Zurück
Oben