Hallo,

ich bin neu hier (und auch was die SPS Programmierung angeht recht unerfahren) und habe eine Frage bzgl. dem Speichern/ Auslesen einzelner Werte - kann hier und im Netz leider nichts finden was mich entschieden weiterbringen würde.

Es geht um folgendes:
Ich möchte einen Wert eines Eingangs A (INT) zu einer bestimmten Zeit (in meinem Fall 'fallende Flanke' eines Eingangs B) speichern.
Dieser Wert soll als Referenz dienen (Eingang A +/- gespeicherter Wert) und entsprechende weitere Funktionen einleiten.
Erst wenn die Speicherbedingung ('fallende Flanke' Eingang B) wird auftritt soll der Wert überschrieben werden und als neue Referenz dienen.

Mein Problem:
Wie kann ich (wenn möglich in FUP) den Wert speichern und auch wieder zu beliebiger Zeit auslesen?

Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt..

Vielen Dank!
 
Das geht über den MOVE-Block. Gesteuert wird das über den EN-Eingang.
Also EN=True, Wert der Eingangsvariable auf Ausgangsvariable schreiben.

Achtung: In einigen Editoren (Beckhoff-FUP in TC2) hat der MOVE-Block keinen EN-Eingang. Da muß man sich was anderes schlaues ausdenken.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Vielleicht ist die Frage ja zu einfach....aber warum nutzt du nicht einen F_TRIG und erkennst damit die fallende Flanke und leitest entsprechende Aktionen ein?
 
Vielen dank!

Versteh ich das richtig, dass das Netzwerk 2 immer übersprungen wird, es sei denn an Eingang_A wird die Flanke detektiert? Dann ist X = B. Das heißt ich kann B für weitere Operationen verwenden über den Zyklus hinaus? x_Dummy stellt einfach eine Variable dar,die nur dann 'False' wird wenn X gespeichert wird?

Das ist ja sehr cool wenn das so klappt ;)
Vielen dank!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also x_Dummy ist nur un der Deklaration vorhanden, kannst Du weglassen.

Ja, Netzwerk 2 wird immer übersprungen, es sei denn der Ausgang der Flankenauswertung
auf fallende Flanke von x_A wird true. Dieser ist dann genau einen Zyklus true, und in
diesem wird dann das Netzwerk 2 nicht übersprungen und es erfolgt die Zuweisung von i_B
auf i_X.
i_B kannst Du für weitere Operationen verwenden.


Grüße Jan
 
Zurück
Oben