Hallo;

was kann man tun, dass z.B. bei der CX9020 nicht das gesamte SPS-Programm weg ist, wenn ein Stromausfall sein sollte und keine USV vorhanden ist. Kenne die Siemens-Welt, dort ist das kein Problem, weil die Programme in einem nicht flüchtigen Speicher hinterlegt werden.
Vielen Dank
H.
 
Hallo!

Das Projekt wird mit > Bootprojekt erstellen abgespeichert, die Aktualwerte müsstest du in den Retain Speicher laden per Befehl, dafür ist natürlich eine USV Extern oder eine Beckhoff USV erforderlich die noch ein paar Sekunden Puffert zum speichern.

lg
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke. D.h. das ist aber nur direkt auf der CX möglich, oder? Unter Twincat kann ich keine Möglichkeit finden, um ein Bootprojekt zu erstellen und dieses dann der SPS zu schicken.
SG
 
Doch doch, in der Twincat Software PLC Editor, in der Spalte wo man das Programm laden kann bzw. Starten/Stoppen kann ist ziemlich weit unten Bootprojekt erstellen.
 
Hallo Crack123;
wo finde ich den PLC Editor? Habe nur das im Anhang installiert. Vielleicht hast du einen Screenshot.
Danke
Beckhoff.jpg
 
Ok, danke trotzdem. Vielleicht weiß sonst noch jemand Bescheid. Aus der Doku werde ich nicht besonders schlau...
 
Schau mal wenn du bei plc einen Rechtklick machst kannst du das Bootprojekt generieren und auf die CX laden und den Haken setzen dass das Bootprojekt bei Neuanlauf automatisch gestartet wird


Unbenannt.PNG
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Kleiner Nachtrag:
Nicht über das extra Bootprojekt wundern. Der Hintergrund ist, dass beim Entwickeln eines Programms eventuell ein fataler Fehler auftreten könnte (Endlosschleife etc), was bei einem Neustart dann weg ist.
Gibt leider ab und an Leute, die das ausnutzen und "Wartungsaufträge" generieren...

Bei TwinCAT 2 isses unter Online -> Bootprojekt erzeugen.
Wenn du es bei TwinCAT 3 gefunden hast, bitte die Lösung präsentieren :)
 