Hallo,

wie kann ich einen Beckhoff BK1150 (EtherCat) unter CoDeSys 3 mit Klemmen "bestücken"? Den BK1150 selbst konnte ich im CoDeSys über Tools --> Gerät installieren. Sobald ich ihn im Projekt einfüge, bekommt er 254 leere Plätze. Wie kann ich Klemmen einfügen?

Unbenannt.jpg
 
Hallo,

der Trick ist du musste die MDP Variante des BK1150 nehmen,
leider liefert Beckhoff diese nicht mit dem Standarddownload der ESI Files mit weil man es für Twincat nicht braucht.
Fürchte du musst den Beckhoff Support fragen (nach der MDP Variante "Beckhoff BKxxxx MDP.xml" und die Module "Beckhoff BKxxxx MDP\BKxxxxModules.xml" dazu)


Grüße
 