TwinSAFE EL2904

Harti1106

Level-1
Beiträge
3
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen.
In meiner TwinSAFE Connection List befindet sich eine EL2904, dessen Ausgänge durch Bausteine in der TwinSAFE Block List gesetzt werden.

Hier das Problem: Obwohl mein FB den Ausgang setzt, gibt meine EL2904 diesen aber nicht heraus. Die Ausgänge der Karte sollen PILZ Relais schalten.
Adresse der Karte, sowie FSOE Einstellungen habe ich bereits überprüft und versucht durch Änderungen das Problem in den Griff zu bekommen. Leider vergebens :sad:....
Die Karte gibt mir momentan dauerhaft das Diag1 Signal (Vorbereitung ).
Ich würde mich sehr freuen wenn jemand einen Vorschlag hätte um dieses Problem zu lösen.

Vielen Dank schon mal im voraus !
 
Hallo Harti1106,

da fehlen noch ein paar Informationen, um dir helfen zu können.
  • welche TwinCAT Version?
  • was sagt die TwinSAFE Diagnose?
  • ErrAck gesetzt?
  • Ist die EL2904 in OP?

Gruß,
mac203
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Der Fehler ist schon behoben :ROFLMAO:
Ich habe das erste mal mit dem TwinSAFE gearbeitet. Das Problem war das ein FB in ERROR war und somit die gesamte Block List, also reicht es nicht aus das der FB in RUN ist mit dem man Beispielsweise den NOT-Halt direkt schalten möchte. Dem kam noch hinzu das ich die nicht verwendeten Chanels der KL1904 Klemmen deaktiviert habe und schon hat das ganze funktioniert. Die EL2904 war im OP, zeigt jedoch nur den Diag1-sprich "Vorbereiten" an.

Vielen Dank fürs nachfragen mac203!
Ich hoffe das mit diesem Beitrag dem einen oder anderen geholfen ist der auch noch nie mit dem TwinSAFE gearbeitet hat.

Gruß
 