Lösung: E-Bus Klemmen am CX50x0-x1xx (K-Bus Interface lt. Produktübersicht)

Beiträge
5.776
Reaktionspunkte
1.206
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo alle zusammen,
hier kommt mal kein Problem, sondern zur Abwechslung eine Lösung.
In einem anderen Thread "http://www.sps-forum.de/codesys-und...rofinet-ueber-lan-schnittstelle-am-cx501.html" hatten wir darüber diskutiert, ob man an einen CX5010 mit den Optionen 1111, also laut Produktübersicht mit einem K-Bus, statt K-Bus Klemmen E-Bus Klemmen montieren kann. Guga meinte, das dies ginge, allerdings herrschte hier im Forum eine gewisse Unsicherheit bei dem Thema und es wurde vermutet, dass Guga versehentlich die CX50x0 mit den CX51x0 verwechselt hat die eine Autodetect Funktion haben.
Ich hatte gerade einen CX5010 gekauft, eben jenen mit der Option 1111 und versprach das mal zu testen. Um es kurz zu machen, es geht. Ich habe an den CX5010 eine EL6001 angeschlossen und einen Bus Scan durchgeführt und er hat die Klemme sofort erkannt.
Ich werde jetzt mal bei Beckhoff nachfragen ab welcher Seriennummer dies bei den CX5010 und 5020 geht und das Ergebnis hier mitteilen. Gugas Controller hatte eine S/N im unteren 8000er Bereich.

Gruß

Oliver
 
Zuletzt bearbeitet:
Moin,

Weil es gerade nen anderen Thread in die Richtung geht.
Hast du von Beckhoff dazu ne Antwort bekommen?

Gruß ohm200x
 
So, hier nun endlich (Sorry für die Verspätung) die versproche Info.
Laut direkter Info von Beckhoff ist das passende Netzteil mit automatischer Bus-Umschaltung ab Hardwarestand 2 verbaut.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben