Ich habe den Eindruck. dass die Flankengeschichte bei Codesys einfach nicht tut was es soll.
Es gibt bereits Beiträge hierzu, deshalb habe ich alle Variablen aus Verzweiflung GLOBAL deklariert.
Kann mir jemand einen Tip geben ?

Gruß
Armin
 
Also die Flanken funktionieren in Codesys schon.
Wenn man in CFC programmiert, dann ist die Reihenfolge gern ein kritischer Punkt.
Geh mal ins Editorfenster und klicke mit der Rechten Maustaste.
Im Kontextmenü gibt es den Punkt "Reihenfolge". Dort klickst du mal auf "Alles nach Datenfluss anordnen".
Danach mal den Baustein neu übersetzten.

Gruß
Dieter
 
Habs gefunden. Wenn die R_TRIG's alle extra definiert werden dann klappts, soweit ich das bisher beurteilen kann. Ich habe das Ganze mal mit FUP probiert. Da gibt er Warnungen aus.
Danke.

Gruß
Armin
 