Hallo zusammen.

Versuche gerade ein HMI über den KEPServer an eine Beckhoff CX 1020 anzubinden. (TwinCat2)

- Ping via IP funktioniert.

- Jedoch bekomme ich keine Antwort wenn ich vom PC über "telnet" Port 801 erreichen will. Folglich funktioniert auch keine Variablenabfrage

Was kann die Ursache sein?
 

Anhänge

  • KEP-Port.png
    KEP-Port.png
    21,9 KB · Aufrufe: 13
  • SPS-Konfig.png
    SPS-Konfig.png
    17,2 KB · Aufrufe: 13
  • KEP-ID.png
    KEP-ID.png
    27 KB · Aufrufe: 15
  • AMS_Net-ID.png
    AMS_Net-ID.png
    37,9 KB · Aufrufe: 13
Hallo,

also 801 ist der Port von ADS. Das hat mit telnet definitiv nichts zu tun. Telnet verwendet standartdmäßig Port 23.
Aber ich kenne KEPServer nicht. Sorry.

Grüße
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin,

Siehe Infosys. Link leider nicht postbar.
Die Ports 801 (PLC) und 301 (IO) beziehen sich auf das ADS Protokoll.
Was du mit Telnet im Prinzip prüfen kannst ist Port 48898. Aber dann musst du ADS "sprechen".

(ab hier kommt ein Stück Vermutung ins Spiel)
Ist deine PLC auf dem selben System (PC) wie der KEPServer?
Andernfalls wirst du für die Verbindung eine ADS- (oder war es AMS)-Route ablegen müssen.
Sonst weiß die PLC nicht wohin mit dem AntwortPacket.

Hoffe das hilft erst mal weiter

Gruß ohm200x
 