I/O-Test unter PC Worx, wie am besten?

DannyNRW

Level-1
Beiträge
49
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,

ich habe morgen einen I/O-Test von mehreren Anlagenteilen vor mir (Gebäudesteuerung mit einer Phoenix-SPS) und kenne PC Worx jetzt erst seit einigen Tagen.
Ich kenne es aus Step 7 so, dass man sich Variablentabellen anfertigen kann, in der alle benötigten Variablen vorhanden sind, die man so benötigt.
Funktioniert dies unter PC Worx auch?
Bin ebenso für weitere gute Tipps offen. Wie würdet Ihr einen entsprechenden I/O-Test machen?
Es geht darum, dass alle Eingangs-/Ausgangssignale der Anlage auf Plausibilität überprüft werden sollen. Hier kommen ca. 500 Ein- und Ausgänge zusammen.

Beste Grüße.
Daniel
 
So, habe jetzt das "Watchfenster" gefunden, wie es in PCWorx heisst. Nun habe ich allerdings Probleme damit, dass scheinbar die Vorgabewerte nicht geschrieben werden, die ich vorgebe.
Leider habe ich hier noch nicht die Möglichkeit gefunden, Vorgabewerte permanent zu überschreiben, wie es bei Siemens Step 7 auch funktioniert.
Ein kurzer Tipp oder eine gute Alternative wäre ebenso hilfreich für mich.

Danke schon mal.
Daniel
 
Hallo Danny,

Du kannst im DebugFenster, in dem du auch den Wert der Variablen vorgeben kannst, auf der rechten Seite den Variablenwert Forcen. Dann werden die Variablen nicht durch die Applikation überschrieben.

Mit freundlichen Grüßen
Ulrich Kleinschmidt
 
Zurück
Oben