Twincat 3 twinsafe - Quittieren safeEstop über HMI/Panel möglich?

DerPate

Level-1
Beiträge
5
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Servus mittenand,

gibt es irgend eine Möglichkeit die Quittierung eines Notaussignals (Restart am safeEstop) über die Software bzw. über ein Panel zu realisieren. Da ich aus Platzgründen gern auf eine weitere Klemme bzw. auf einen Taster verzichten würde.

Ich habe bis jetzt nur die Möglichkeit gefunden, das Quittiersignal über einen nicht sichere Eingangsklemme zu parametrieren.

Ich kenne das aus der Siemens-Welt, dass es da die Möglichkeit gibt über eine 2-Hand Schaltung (Reintegrieren) das am HMI quittieren zu können.
Gibt es bei TwinSafe so eine ähnliche Lösung.

Vielen Dank im voraus
 
Hallo,

du kannst bei der Verlinkung einen Standard Input wählen, wenn in der SPS ein entsprechender Boolscher Ausgang angelegt ist, kannst du den verwenden.

Grüße
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

im Variable Mapping die Restart Variable auf "Bool" setzten und aschließend mit einem Alias Device verknüpfen.
Den Alias Device kannst dann mit ner Variable aus der PLC ansteuern.

Gruß Manu
 