Hallo Zusammen,

Ich versuche mich nun zum ersten mal in der Programmierung einer Beckhoff-Steuerung über Twincat. ICh habe im System Manager die Hardware konfiguriert und in der PLC-Control das Programm geschrieben. so weit so gut.
Aber nun wollte ich das SPS-Programm im System Manager anbinden. Aber ich kann hier nur Projekte mit einer .tpy-Datei anfügen. Mein Programm ist aber als .pro-Datei gespeichert. und ich kann auch kein .tpy-Format auswählen. Mache ich hier etwas falsch?
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
.poc ? Das kenn ich garnicht.
Normalerweise erzeugt PLC Control eine .tpy Datei wenn du in deinem Projekt min. eine Ein- oder Ausgangs Variable deklarierst und dann das Projekt übersetzt.
 
Bei TwinCAT2 sind die EA-Konfiguration (SystemManager) und die SPS-Konfiguration (PLC Control) über die *.tpy-Datei gekoppelt/verbundelt.
Du musst ein PLC Control Projekt übersetzen und kannst dann (erst dann vorhandene) die *.tpy-Datei im SystemManager einbinden.
Achstung -> PLC Control Projekt muss prinzipiell gespeichert werden, sonst gibt es keine *.tpy-Datei. Und das Projekt muss natürlich fehlerfrei kompilieren.

Es gibt eine *.tpa-Datei in der die konkreten EA-Adressen die der SystemManager aus den %I* und %Q* in das PLC Control zurückspielt. Du siehst diese wenn du Online gegangen bist ( Resourcen-Tab, unter den globalen Variablen).

Gruss
Guga
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke Guga für den Tipp.
Hatte das Projekt im System-Manager noch nicht abgespeichert und deshalb dann diese tpy-Datei noch nicht generiert.
 
Du meinst Du hast es im PlcControl nicht gespeichert ;-) der SystemManager speichert ein Tc2 pro File nicht :)
 