Hallo,


ich bräuchte bitte eure Hilfe bei einem Problem. Ich habe die Wartung der Eaton-SPS Systeme von einem Kollegen übernommen und wenig Erfahrung mit diesen (Eaton)Steuerungen bzw. mit Codesys. Bitte geht also im Falle "dummer" Fragen mit mir nicht allzu hart ins Gericht.
Ich habe ein paar Screenshots von den Programmversionen hinzugefügt.

Ich sollte nun die XION-Station erweitern, kann aber den I/O-Assistant nicht öffnen (Fehlermeldung auch im Anhang).

Könnte mir bitte jemand behilflich sein?

Danke.

MfG
Osl Wolfgang
 

Anhänge

  • Fehlermeldung.png
    Fehlermeldung.png
    7,9 KB · Aufrufe: 17
  • Version_IO_Assistant.png
    Version_IO_Assistant.png
    27,3 KB · Aufrufe: 20
  • VersionCodesys.png
    VersionCodesys.png
    250,4 KB · Aufrufe: 23
Also ich lese das so, das das Projekt eine andere DB-Version verwendet als der I/O-Assistant - hast Du die letzte von Eaton freigegebene Version bei beiden Programmen?

Darüber hinaus:
Prüf mal, ob du den I/O-Assistenten wirklich brauchst - wenn ich mich recht erinnere legt der nur die Hardwarekonfig im X-Soft an - und diese kann auch genau dort (Registerkarte "Ressourcen" -> "Steuerungskonfiguration") verändert bzw. erweitert werden.

Viele Grüße

Christian
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Christian,

zuerst einmal Danke für die Antwort. Ok, dann geht das über die Registerkarte "CAN-Modulauswahl" in der Steuerungskonfiguration (siehe bitte auch Bild im Anhang)? Und nach Programmdownload "weiß" das Gateway dann über das neu hinzugefügte Modul? Und muss ich am Gateway dann gar nichts machen?

Nochmals danke für deine Hilfe.

GrußWolfgang
 

Anhänge

  • CAN-Modulauswahl.png
    CAN-Modulauswahl.png
    14 KB · Aufrufe: 11
Hallo,

also zunächst mal Entschuldigung, falls ich mich hier irren sollte - hab gerade erst Deine Angabe XION gelesen, ich hatte mit der XIOC zu tun und hatte das i-wie hier auch vorausgesetzt.

Ich bin von folgendem Szenario ausgegangen:
Du bist auf die Steuerung verbunden und möchtest dieser mitteilen, das sie nun eine zusätzliche I/O-Karte hat (und ggfs geänderte Adressen)

Bei der XIOC-Serie kannst Du folgender Maßen vorgehen:
- Projekt öffnen
- Registerkarte "Ressourcen" -> "Steuerungskonfiguration", diese mit Doppelklick öffnen
- bei installieren Eaton-targets (macht die Xsoft automatisch) kannst Du nun unterhalb der CPU weitere Karten per Rechtsklick einfügen

xioc.jpg

Wie gesagt, ich kann dir z.Zt. nur die XIOC-Version zeigen.

Ist das Deine Problemstellung oder wolltest Du eigentlich etwas anderes tun?
 
Und nach Programmdownload "weiß" das Gateway dann über das neu hinzugefügte Modul? Und muss ich am Gateway dann gar nichts machen?

Moin Wolfgang,
Du musst dem Gateway noch "beibringen", was alles dahinter hängt. Den "Set"- Taster mit einem spitzen Gegenstand für mind. 2 Sekunden drücken.
Aber Achtung, alle Parameterwerte von den bereits vorhandenen "alten" Modulen, die von den Default-Werten abweichen, werden damit zurückgesetzt und müssen neu parametriert werden.
Die Dokumentation von Eaton zu den Gateways ist aber sehr gut, einfach mal auf deren Seite runterladen.
Gruß,
Mik
 