BX9000 Datensicherung

LPA

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen


Wir haben bei einem Kunden eine Anlage mit einem BX9000 von Beckhoff.
Der Maschinenhersteller ist in Konkurs gegangen und auch nicht mehr zu erreichen.
Der Kunde möchte nun eine Datensicherung des Programms auf dem BX9000 inklusive aller Einstellungen. (Parameter über HMI einstellbar)

Ist das möglich?
Ich habe bereit im Infosys und Google und hier gesucht aber leider nichts passenden gefunden.

Wir haben leider noch keinerlei Erfahrung mit Beckhoff.

Vielen Dank für Eure Hilfe.

Gruß

Pascal
 
Das wird voraussichtlich nichts.
An das binäre Ausführungsprogramm kommst du nicht ran.
Wenn der Maschinenhersteller den Quellcode (optional) auf den BX geladen hat ist dies über TwinCAT 2 auszulesen. Dann kann man das neu auf einen anderen BX wieder übertragen.
Vorgehen: TwinCAT2 auf einen Rechen installieren, Kommunikation zum BX erstellen und dann (etwas versteckt im PLC-Control Teil von TwinCAT2) einen Upload des Programmes durchführen. Entweder es geht oder es gibt keine Quellen auf dem BX.
Wenn die TC-Lampe am BX leuchtet ist auch noch ein (optionales) EA-Konfiguration vorhanden. Hier mit dem Systemanater Teil von TwinCAT die Datei hochladen. Das ist immer möglich (wenn diese Variante der Nutzung gewählt wurde).


Für die Daten die über die HMI eingegeben werden ist ein Datenabzug nicht möglich.

Bei den neueren Systemen (CX oder ...) könnte man das einfach lösen, bei den BXen jedoch ist das nicht möglich

Guga
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Vielen Dank für Ihre Antwort.

Leider ist der Code nicht auf dem BX vorhanden.
Wir werden jetzt versuchen doch noch irgendwie an den Quellcode zu kommen.

Gruß

Pascal
 