Wago 750-881 einbinden von Bibliotheken

Beiträge
431
Reaktionspunkte
18
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,

bin gerade am testen meines Starterkits,funktioniert soweit alles wunderbar.

Wenn ich in CFC ein Testprogramm schreibe kann ich mich einloggen es laden und ein Bootprojekt erzeugen.

Wenn ich aber zum Beispiel mit der OScat Lib arbeite zeigt mir Codesys 2.3 Fehler beim Laden an.

POP UP Fenster Meldung: UM sich einloggen zu können muss das Projekt korrekt sein.

Unten im Fenster erscheinen diese Fehlermeldungen: Fehler 3740 (Unbekannter typ Manuell_2) USW.
WSL liegt es an der Schnittstelle vom Baustein zum Programm, ich mache irgend einen grundsätzlichen Fehler beim arbeiten mit den LIBS?

Ich hole mir die Libs über den BIbliotheksverwalter, füge dann im Programm einen Baustein ein und bennene ihn so wie er in der LIb heisst.

Folgenden Bausteine habe ich mal zum Testen mit DO und DI beschaltett = Blind_Input und Blind_Control_s. also von OScat.

Was mache ich falsch?


Vielen Dank.
 
Wenn ich jetzt raten müsste:
Du hast nur die Oscat Building, nicht aber die Oscat Basic eingebunden.

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

danke für deine Antwort. Nein die habe ich nicht eingebunden, weil mir da immer eine Fehlermeldung kommt.

Fehler: Keine gültige Bibliothek, Verzeichnis einstellen. Kann einstellen was ich will und sie ablegen wo ich will, Codesys will Sie nicht.

Hast du da einen Plan was ich da falsch mache?
 
Zurück
Oben