Hallo Zusammen,
ich möchte eine EL1124 Klemme (Digital-Eingang 5VDC) einbinden
Der ersten EL1124 Klemme vorgeschaltet ist eine Einspeiseklemme EL 9505

1. Konfiguration

Wenn ich die EL1124 einbinde bekomme ich am Master folgenden Fehler.
1.jpg

Um den Fehler auszuschließen habe ich Start-Up Überprüfung der Hersteller-ID deaktiviert
MassnahmeProductID-deaktiviert.jpg

Jetzt kann ich das Programm ohne Fehler übertragen.
Wenn ich dann mir das EA-Abbild der EL1124 ansehe, sieht es wie folgt aus.
Es ist eine 5VDC-Spannung am Eingang I1 und I4 angeschlossen!
EA-Bild-EL1124.jpg

Wenn ich eine 5V-Spannung an einem Eingang anlege ändert sich das EA-Abbild nicht.
An der EL1124-Klemme wird aber die entsprechende Status-LED gesetzt.

Für sachdienliche Hinweise wäre ich dankbar.
 
Zuletzt bearbeitet:
Hi, eigentlich einfach...

1. bei EtherCAT Master AutoConfig Master/Slave abwählen
2. bei AutoIncAdresse +1 wählen, wenn eine Einspeiseklemme EL9505 eingebaut ist.

:)
 
Zuletzt bearbeitet: