Hallo miteinander!

Seit kurzem beschäftige ich mich wieder mit Codesys V 2.3 und programmiere damit Programme für Wago-Steuerungen.
Dabei bin ich auf ein störendes und seltsames Verhalten bei der Konfiguration der Alarmtabelle gestoßen.

Es verschwinden immer wieder konfigurierte Einträge aus meiner Alarmgruppe. Dabei verschwinden immer Meldungen, die zuletzt angelegt wurden.
Manchmal sind es mehrere, manchmal nur eine!
Das passiert immer, wenn ich Online gehe.
Dabei ist es egal, ob ich auf eine reale Steuerung zugreife oder das Programm simuliere.

Hat von Euch jemand auch schon mal dieses Problem gehabt?
Woran könnte es liegen?


Betriebssystem: Windows 10 Pro - 64 Bit Version 1607
Codesys: Version 2.3.9.50 Build Apr 8 2016
 
Zuletzt bearbeitet:
Ja - ähnliches (vielleicht identisches) Problem habe ich auch:

Ich hatte öfters utopische Meldungen in der Alarmtabelle der WebVisu z.B. Alarmmeldungen die gar nicht anstanden mit Datum vom Jahr 2064.
Nach langem Suchen und Zufall fiel mir auf, dass beim Anlagen eines neuen Alarmeintrages eine schon vorhandene ID vergeben wird.
Übertrage ich dann das Programm kommt dieser Unfug raus.

Die einzige Abhilfe, die ich bis jetzt gefunden habe ist Bereinigen UND Neustart von Codesys.
Leider muss ich diese Prozedur bei nahezu jedem neuen Eintrag wiederholen.

Prüfe mal ob bei dir auch eine doppelte ID vergeben wird.

Windows 7 64Bit
Codesys 2.3.9.47

P.S.: Wo gibt es die neue Codesysversion (.50) - bei WAGO ?
 