Hallo zusammen!
Brauche mal ne Info über den Anschluss von einer Analogbaugruppe SM331 4...20mA von Siemens.
Möchte einen Durchflussmengenmesser von Festo anschließen.
Dieser besitzt 3 Anschlusse 24V 0V und den Analogausgang I (Laut Schlatbild ist I über einen Lastwiderstand auf 0V gelegt=>PNP

Die Analogkarte braucht nach meinem Wissen 24V/0V Versorgungsspannung. Laut Schaltbild der Karte müssen aber am Analogeingang 2 Drähte angeschlossen werden.
Reicht es wenn ich den einen Draht (I) des Durchflussmengenmessers anschließe? Was ist mit den COMP Eingängen?

Danke für die Infos im Voraus
 
Die SPS Karte mit +24V und 0V anschliessen

Den Sensor mit +24V und 0V anschliessen.
Den Output vom Sensor auf den + Eingang der Karte (z.B. Pin 2)
Den Gemeinsamen Minus (0V des Sensors) auf den - Eingang (z.B. Pin 3)

Comp kann bei 4-20mA frei bleiben
 
Durchflussmessung, würde ich immer Galvanisch trennen.
Trennverstärker einsetzen ggf. auch Blitzschutz, wenn die Messung im Aussenbereich ist.
 