Hast Du zufällig mal in eines der vorher genannten Bücher einen Blick geworfen??? Oder die Online-Hilfe bemüht???

Ich behaupte mal: Deine Klemmen sind im Schaltschrank, in einer Unterverteilung oder sonstwo...

Jedenfalls nicht da, wo der Motor ist, oder???

=Waldys komische Maschine
+Schrank von komische Maschine
+Motor von komische Maschine


Und jetzt sei bitte ehrlich:

Hast Du ein Buch gekauft, oder nicht???


Gruß,

dia
 
Hast Du ein Buch gekauft, oder nicht???
- ja , habe ich gekauft, warte jetzt auf Versand, es dauert bischen noch .

Und was ist mit Beispielen ?

Ich habe es so gemalt:

Abbruch Stelle von Sammelschine steht ganz Link , neben Sammelschine

und Motor ist bezeichent auf gleiche Blatt, nur ganz von rechts


Und danach, wenn ich mache:
Projektdaten -> Meldungen -> Prüflauf ausführen

Bekomme ich von Programm Fehlermeldung.



gruß waldy
 
Zuletzt bearbeitet:
Hi,
Du meinsat mit Gerätenanschlüsschinen/ Sammelschinenanschlüss sind die Beispiele realisiert?

Und ich möchte fragen - kann man mit Abbruchstelle ( Pfeile ) verbindung von A nch B zeichenn auf gleiche Blatt?

gruß waldy
 
Ja, kann man.... Bei Abbruchstellen machst Du:

  1. setze die erste Abbruchstelle und vergebe einen eindeutigen Namen
  2. setze die zweite Abbruchstelle
  3. klicke im "Eigenschaftenfenster" der zweiten Abbruchstelle auf die "..." und wähle dort die erste Abbruchstelle an

Viel Spaß,

dia
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
  1. setze die erste Abbruchstelle und vergebe einen eindeutigen Namen
  2. setze die zweite Abbruchstelle
  3. klicke im "Eigenschaftenfenster" der zweiten Abbruchstelle auf die "..." und wähle dort die erste Abbruchstelle an
- und kannst du Probiren erste Abruchstelle und zweite Abruchstelle auf einem Blatt / Liste machen ( z.B Links erste und Rechts zweite Abbruchstelle )
und danach kannst du das Prüfen:


Projektdaten -> Meldungen -> Prüflauf ausführen
und danach
Projektdaten -> Meldungen -> Verwaltung

Frage - bekommst du welche Fehlermeldung von programm oder nicht?

gruß waldy
 
@Waldy
Mach bitte für eine neue Frage auch ein neues Thema auf. Danke...

Zwecks Deiner Frage. Ja solch eine Meldung kann man bekommen (wenn man sie nicht im Prüflauf ausgeschaltet hat). Die Meldung hat Sinn (ausser in Deinem Fall) da dadurch das Programm kontrolliert ob sich Abbruchstellen auf der selben Seite querverweisen.

Im Normalfall geht eine Abbruchstelle aus einer Seite (1) heraus, in die nächste (2) hinein, dann wieder aus dieser (2) heraus und auf die nächste (3) hinein. Dort endet sie dann. Somit gibt es 2 Paare die sich aber nicht auf der gleichen Seite querverweisen.

Sollte hier etwas vergessen werden oder das BMK falsch sein würden sich die Abbruchstellen der zweiten Seite (2) querverweisen. Das wäre dann nicht korrekt und Eplan würde diese Meldung bringen.
 