Hi, ich hab mal wieder ne Frage. Im Unternehmen nutzen wir E-Plan8 Version 1.8.5.2431 (Ich weiß ist nicht die Neueste, liegt aber nicht an mir!)

Ich versuche gerad ET via E-Plan an eine SPS "anzuschließen", weiß aber nicht wirklich wie das mit der Verlinkung der Anschlüsse und co funktioniert! Leider steht dazu auch nichts im Handbuch! Könnte mir das einer von euch bitte Idiotensicher erklären, oder n entspr. Link posten?

Danke!

mfg

Cyrix
 
Hallo Cyrix ,

hast Du Dir das ganze mal im Eplan-Demo-Projekt angeschaut? Dort ist ein ähnliches Beispiel vorhanden auf dem es sich aufbauen läßt. Dazu liegt im Eplan Supportbereich auch eine kleine Anleitung wie man eine SPS-Station aufbaut bzw. nutzt...

Grüße
Bernd
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi bgischel,

ja, ich habe tatsächlich das Demo-Projekt durchgearbeitet ... jetzt kann es natürlich an der Version liegen, aber mit ner SPS hab ich da nichts gefunden ... mit E-Plan Support-Bereich meinst du die Homepage?
 
Ich habe keine 1.8 mehr auf dem Rechner, leider auch kein Demoprojekt aus dieser Zeit. Meines Wissens nach befindet sich aber definitiv auch darin eine SPS, vielleicht keine ET aber das spielt zum Handling her keine große Rolle. Anbei mal ein PDF des aktuellen Demoprojektes...

Mit dem Eplan-Support meine ich die Eplan-HP, stimmt.
 

Anhänge

  • EPLAN-DEMO-2.0.5.pdf
    636,2 KB · Aufrufe: 24
Gut, ich will mich mit dir deswegen ehrlich gesagt nicht streiten ...

Was mich aber dennoch verwundert ist folgendes Paradoxon! Wenn ich die Schalter senkrecht anordne, dann bekomm ich die 3 Kontaktspiegel der Spule angezeigt ... waagerecht allerdings nicht! Weiß einer warum?

Btw. Die Schalter und Spule habe ich mit Copy&Past eingefügt!
 

Anhänge

  • Paradoxon.JPG
    Paradoxon.JPG
    13,3 KB · Aufrufe: 21
du weißt das ich für jeden Hinweis dankbar bin, aber bloß ein Link auf die Homepage wo für Kurse geworben wird? Sry, aber das find ich ein wenig schwach! ...
 
Hey cyrix,
geh mal in die Eigenschaften der Waagerechten Kontakte und ändere da den Eintrag bei Eigenschaftsname: Suchrichtung für die Übernahme des BMK von Entsprechend der Normblattausrichtung in Alternativ zur Normblattausrichtung.

Standardmäßig werden Betriebsmittelkennzeichen von links nach rechts übernommen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke ... Stellator, du avancierst zum "Held des Tages!" Das war die Einstellung ... du glaubst gar nicht wie sehr man sich an solchen Kleinigkeiten Tot-Suchen kann ...
 