Abbruchstellen machen was sie wollen

cyrix

Level-1
Beiträge
80
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,
ich sitze gerade wieder vor EPLAN8 habe das Problem das ich eine Phase "L100.4" durch 2 "Anlagen" bringen will. Bei Anlage 010 Seite 4.9 habe ich meinen ersten Verweis auf Seite 5.1 hier möchte ich das Blatt auf 5.9 wieder "verlassen" und auf Anlage 005 Seite 2.4 verweisen.
Wenn ich jetzt allerdings über sichtbares BMK den Pfad ...+F010/5.9 auswähle, springt er direkt auf +F010/4.9 und die beiden Abbrüche auf Seite 5 verweisen danach auf sich selbst ...

Jemand ne Idee, was ich falsch mache?

mfg

Cyrix

PS: Nochmal zusammengefasst:
SOLL: F010/4.9 --> F010/5.1 .... 5.9 --> F005/2.4
IST: F010/4.9 --> F005/2.4 + F010/5.9 --> F010/5.9
 
vielleicht sollte wir mal die begrifflichkeit anlage und ort klären, bevor wir das problem vertiefen.

anlage ... = ... erster bezeichner im BKM
ort ... + ... zweiter bezeichner im BKM

und mit den drei punkten neben der eingabe zu sichtbares BKM kannste sogar die abbruchstelle auswählen...
 
Hi,
Wenn ich jetzt allerdings über sichtbares BMK den Pfad ...+F010/5.9 auswähle, springt er direkt auf +F010/4.9 und die beiden Abbrüche auf Seite 5 verweisen danach auf sich selbst ...

spontan würde ich sagen, Seite 5 ...5.1 / ...5.9 kontrollieren,

dort wird dein Potential nicht von +F010/4.9 angenommen.
 
ich versteh es immer noch nicht ganz. istn IEC-nummeriertes projekt, ja?

also von =A010+F010-L100.4 nach =A005+F005-L100.4

innerhalb der orte (+) einer anlage (=) funktioniert es ja schon fast ohne auswählen. beim anlagenübergreifenden zugriff kennen ich auch keine probleme. hast du die abbruchstellen irgendwie verbogen, also eine reihenfolge angegeben oder ähnliches? ... leg dir mal ein testpotential L555 an und zieh es durch, ohne änderungen vorzunehmen. wenn das geht, ist deine abbruchstelle verbogen.

also hier gehts, problemlos!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
So ... nach ein wenig rumprobieren ist mir der Punkt Sortierkennung aufgefallen ... Wenn 2 Abbruchstellen die gleiche Kennung bekommen, dann "springen sie sich auch an"! ... Wenn ich raten müsste, dann würde ich denken das die Nummerierung anlagenunabhängig ist und deswegen bei beiden Anlagen bei 100 beginnt ... wenn man das ändert, dann passt das!
 
Das hat mit der Sortierkennung erst einmal nichts zu tun. Wie ist den die eingestellten Struktur für Abbruchstellen (Projekteigenschaften)?

Ist für Abbruchstellen keine Gesamtnummerierung eingestellt sondern irgendeine Struktur (bspw. Anlage und Einbauort) dann müssen Abbruchstellen, die sich verweisen sollen, das gleiche BMK besitzen (also das gleiche BMK, die gleiche Anlage und der gleiche Einbauort).
 
Naja, das gleiche BMK haben alle ... heißen alle L100.4 ... und jetz hab ich halt noch die Sortierkennung angepasst ... und es passt! ...

Bloß beim erweitern muss man die letzten Pfade immer neu anfassen ...
 
1. ==M24=010+++F010-L100.4
2. ==M24=010+++F010-L100.4
3. ==M24=010+++F010-L100.4
4. ==M24=010+++F010-L100.4
5. ==M24=010+++F010-L100.4
6. ==M24=010+++F010-L100.4

soll heißen, bei allen steht das selbe drin ...
 
Ja also übernimmt die Abbruchstelle die Strukturkennzeichen. D.h., auch wenn die Abbruchstelle vom BMK (-L"irgendwas") gleich heißt bekommt sie im Einbauort +F010 diesen Einbauort zugeordnet (vererbt) und im Einbauort +F005 einen anderen Einbauort. Damit heißt die Abbruchstelle einmal +F010-L"irgendwas" und in dem nächsten Einbauort +F005-L"irgendwas"...

Damit ist das vollständige BMK der Abbruchstelle nicht mehr gleich und deshalb werden sie bei Dir auch nicht Struktur(kennzeichen)übergreifend verwiesen...
 