Hallo Zusammen

Wir müssen bei unseren Schaltanlagen jeden Draht nummerieren. Die Potentiale (24VDC, 230VAC ...) werden gemässs des Potentials beschriftet. Alle anderen Drähte sollen mit einer eindeutigen Nummer gekennzeichnet werden. Kann dies automatisch ausgeführt werden?


Gruss
Simon
 
Wir handhaben das so:

Im Schema wird da nichts zusätzliches eingetragen.

Die Aderkennzeichnung ist folgendermassen:

-Bei einer Durchgangsklemme die entsprechende Klemmennummer (evtl. noch mit der Klemmenleistenbezeichnung -X....) davor. z.B. -21X1:1200 oder eben nur 1200
-Bei einem Gerät, z.B. Relais die Anschlussnummer mit dem Geräte-BMK, z.B. -100K2:A1

--> Der Draht als solcher hat also nicht eine eigene Bezeichnung, sondern die Enden sind beschriftet mit dem entsprechenden Anschlusspunkt.
Kommt jetzt drauf an, WAS genau erforderlich ist
hoffe das hilft.

Gruss, o.s.t.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Anhand des Schaltplans die Nummerierung durchführen.
Und da stehen dir alle Möglichkeiten offen.

(Seite,BMK....usw)

Kann dies automatisch ausgeführt werden?

Einige Schaltplansoftware(n) erlauben den Export der Beschriftung zu einem Plotter (z.B. ACS). Läuft nicht immer reibungslos und erfordert einen "sehr-gepflegten" Schaltplan ohne Fehler.
Ansonsten ist Tippbetrieb angesagt :D
 
ok vielen Dank schon mal.

Ich habe ganz vergessen zu schreiben, dass wir Eplan P8 verwenden. Es geht darum, dass wir einfach ein Element im Schaltplan setzten können und dies am Ende von 1....n durchnummerieren lassen können.


Gruss
Simon
 
Ahhh, Eplan, endlich kommen die wichtigen Angaben.
Unter "Projektdaten - Verbindungen - Nummerierung" findest Du alles, was Du brauchst. Ansonsten gilt auch hier "F1 ist Dein Freund".
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

bei uns sind bei einigen Anlagen die Drähte Nummeriert.
Die haben dann folgenden Aufbau:
Zuerst die Blattnummer und dann eine fortlaufernde Nummer.
Beispiel: 2805 bedeutet Seite 28 im Plan und fortlaufende Nummer 05
Zur späteren Suche ist das optimal :)

Grüße
 
Danke für die Antworten.


Wir werden das mal ausprobieren.

Kennt ihr evt. noch gute Hilfeseite für E-plan?

Gruss
Simon
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich weiss ja nicht, aus welchem Grund in vorliegendem Fall eine Adernummerierung gewünscht wird, aber eine Adernummerierung nach Blattnummer und dann fortlaufend hilft m.M. nicht bei einem Gerätewechsel, wenn diverse Drähte abgeklemmt werden müssen.
Bei einer Nummerrierung in dem Stil, wie ich es oben gepostet habe, haben die Drahtenden die Anschlussbezeichnung, sodass man dann gleich (das ausgetauschte Gerät) wieder richtig anschliessen kann...

Gruss, o.s.t.
 
Elektrotechnik bedingt schon etwas Grundlagenwissen - wie z.B. Schaltpläne lesen und verstehen.

Die Bezeichnung nach Bauteil und Klemme ist mir auch am liebsten, die andere Variante schliesst aber nicht aus, dass man die zugehörige Klemme identifizieren kann - entgegen der Meinung von o.s.t.!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Elektrotechnik bedingt schon etwas Grundlagenwissen - wie z.B. Schaltpläne lesen und verstehen....
Ganz klar, zur Fehlersuche und Identifizierung des fehlerhaften Bauteils braucht man ja ohnehin den Schaltplan - aber dann für den reinen Bauteilewechsel ist es doch eher hinderlich, auch noch den Schaltplan verwenden zu müssen, nur um ablesend zu können, welche Drahtnummer wohin gehört....

aber jeder soll es machen, so wie er es für richtig und sinnvoll hält

o.s.t.
 
Kann es sein, dass das Thema hier gerade etwas abschweift?
Eigentlich wollte der TE doch nur wissen, ob man die Verbindungsnummerierung automatisch durchführen kann, nicht, welches Format für die Nummerierung am besten geeignet ist.
 
Zurück