EPLAN Education 2.0 eine SPS ILC 350 ETH von Phoenix Contact importieren, wie?

ET-SPS

Level-1
Beiträge
62
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

ich habe
EPLAN Education 2.0
und soll einen
SPS ILC 350 ETH von Phoenix Contact verbauen.

Jett habe ich mir das hier runtergeladen:

http://select.phoenixcontact.com/ph...de&UID=&prodid=2876928&from=&filter1=&action=

EPLAN-Makrobibliothek für Phoenix Contact Inline-Control-Module (ILC 150 und 3xx)

http://select.phoenixcontact.com/ph...g=de&name=EPLAN4.P.PHOENIX.CLIPRO.IL_CONT.z13

Und weißnicht wie ich das in ePlan importieren kann um dann damit eine Schaltung zu zeichnen.


Vielen Dank.
 
Hallo ET-SPS

Die Dateien die du dir unter den Links heruntergeladen hast sind die Daten für den EPlan 5.70.

Um die ILC 350 in Eplan P8 verwenden zu können musst du dir die Daten von unserem P8 Datengenerator generieren lassen. Dazu nutze bitte den folgenden Link:
http://select.phoenixcontact.com/phoenix/dwl/dwlfr1.jsp?lang=de

Dann die Artikelnummer oder die Artikelnummern (max. 100 Stk pro Download) in das Feld eintragen oder kopieren.
Die P8-Daten generieren lassen, die ZIP-Datei downloaden und entpacken.
Danach das / die Bild / Bilder in das im P8 eingestellte Bildverzeichnis kopieren. (Wichtig: Die Pfade müssen mit den Einträgen in der Artikelverwaltung übereinstimmen)
Danach das / die Makrodatei / Makrodateien in das im P8 eingestellte Makroverzeichnis kopieren. (Wichtig: Die Pfade müssen mit den Einträgen in der Artikelverwaltung übereinstimmen, sonst kann nicht mit dem Artikel-Stammdatennavigator und dem Montageplattenaufbaunavigator gearbeitet werden)
Abschließend die Artikelverwaltung öffnen und die XML-Datei mit den Artikeldaten importieren.
Damit sind die Daten in deinem System.

Zur Platzierung der ILC im Schaltplan als erstes eine leere SPS-Übersichtsseite öffnen und den Artikel aus dem Artikel-Stammdatennavigator auf die Seite ziehen.
Danach eine leere Schaltplanseite öffnen und den Artikel als Makro aus dem Makroverzeichnis einfügen. Das BMK im Makro umbenennen auf das BMK der Übersichtsseite. Fertig.

Die Ein- und Ausgänge können dann über den SPS-Navigator auf die Schaltplanseiten gezogen werden. Dabei werden dann die Standardsymbole von Eplan verwendet.

Bei weiteren Fragen kannst du dich auch gerne auf unserer Service Hotline melden. 05281 946 2888



Mit freundlichen Grüßen

Dein Service Team
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ePlan Bild, Makro, xml Datei Import

Hallo,

vielen Dank für die Antwort!

Teil-1:
Danach das / die Bild / Bilder in das im P8 eingestellte Bildverzeichnis kopieren.
(Wichtig: Die Pfade müssen mit den Einträgen in der Artikelverwaltung übereinstimmen)
Wie finde ich den richtigen Pfad für das Bildverzeichnis raus?

Ich habe in dem ausgepackten Zip unter diesem Pfad:
PHOENIX_CONTACT_EPLAN_P8_1869\IMAGES\PXC\
folgendes Bild gefunden:
20015_1000_int_04.jpg
Das ist ein Bild von der ILC 350 ETH soll ich dieses Bild importieren?



Teil-2:
Danach das / die Makrodatei / Makrodateien in das im P8 eingestellte Makroverzeichnis kopieren.
(Wichtig: Die Pfade müssen mit den Einträgen in der Artikelverwaltung übereinstimmen, sonst kann nicht mit dem Artikel-Stammdatennavigator und dem Montageplattenaufbaunavigator gearbeitet werden)
Wie finde ich den richtigen Pfad für das Makroverzeichnis raus?

Ich habe in dem ausgepackten Zip unter diesem Pfad:
PHOENIX_CONTACT_EPLAN_P8_1869\MACROS\PXC\AUTOMATION
folgendes Bild gefunden:
2985819.ema
Ist das das Makro was importiert werden soll?



Teil-3:
Abschließend die Artikelverwaltung öffnen und die XML-Datei mit den Artikeldaten importieren.
Dienstprogramme => Artikel => Verwaltung => Extras => Importieren ?

Ich habe in dem ausgepackten Zip unter diesem Pfad:
PHOENIX_CONTACT_EPLAN_P8_1869\
folgendes xml-Datei gefunden:
ep8_1869.xml
Ist das die xml-Datei welche importiert werden soll?



Vielen Dank
ET-SPS
 
Hallo ET-SPS,

die Verzeichniseinstellungen findest Du wie im Bidchen zu sehen (Menü Optionen / Einstellungen / Benutzer / ...).

Grüße
Bernd
 

Anhänge

  • P8_V2_Benutzer_Verzeichnisse_2012_04_19.jpg
    P8_V2_Benutzer_Verzeichnisse_2012_04_19.jpg
    124,8 KB · Aufrufe: 8
Hi,

vielen Dank für die Hilfe, leider finde ich keine ILC 350 unter SPS jetzt, nur eine 450 uns da kommt eine Fehlermedlung das was fehlen würde.
Könntest du dir das Paket für die ILC 350 ETH mal erstellen und laden und mir ein Bild senden wie das im Artikelnavigator aussehen müsste?
Oder auch noch hier die Datei anhängen?

Damit ich erstmal eine grafische Darstellung habe, habe ich mir Bilder von den Geräten in Visio geladen und ein Organigramm gebaut.
Hätte ich das ganze auch mit PCWorX machen können ohne alle Geräte schon zu besitzten? Also eine ILC 350 ETH mit einer Interbusklemme versehen und dann das ganze auf einen Interbuskoppler verbinden und an weiter Klemmen an den Buskopller anschliessen und das ganze als Übersicht ausdrucken?

Beim googeln nach einer Lösung bin ich auf folgendes gestossen:
http://eplandata.de/portal/de_DE/part/PXC.2737203?cookieset=1
ist das das selbe oder was anderes? Wenn ja wo ist der Unterschied?

Einen schönen Abend noch
ET-SPS.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben