EPlan 8 export nach PCWorx

schaible.r

Level-1
Beiträge
217
Reaktionspunkte
28
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Forum Mitglieder.

Vorab ich habe in der Suche nichts passendes gefunden.
Sollte es doch einen Eintrag geben dann Sorry für den doppelten Post.

So nun zu meinem Problem:

Wir setzen ILC Steuerungen von Phoenix ein. Damit haben wir schon einiges an Erfahrung. Allerdings verwenden wir erst seit kurzem EPlan 8 incl. SPS Modul.
Alletdings bekommen wir beim Export immer leere Dateien.
Und vom Support gibts keine hilfreichen Infos.
Deshalb hoffe ich hier kann mit jemand sagen auf was wir bei der Planerstellung achten müssen um erfolgreich zu exportieren.

Grüße

Rene
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke erst mal. Für die schnelle Antwort.
Werde ich mal Versuchen.
Allerdings dazu noch eine Frage.
Wir müssen dann warscheinlich auch die EPLan Vorlagen von Phoenix nehmen oder?

Zudem habe ich gerade eben doch noch eine Info vom EPlan Support bekommen.
Scheint wohl ein Bug zu geben in Sachen Phoenix und soll angeblich mit der EPlan Version 2.4 behoben werden.

Werde es zwar mal mit dem Beschriftungsfeldern Testen, allerdings wenn das mit dem Bug stimmt, dann werd ich das evtl. mal bis zur neuen Version auf schieben.
 
Hallo schaible.r,

im Normalfall sollten alle E.Plan Makros unter den entsprechenden ILC in unserem Online Shop hinterlegt sein.
Mit diesen Makros solltest auch dein Export funktionieren.

Solltest du mal ein Makro nicht im E Shop finden kannst du dir unter Eingabe der Artikelnummer unter folgenden Link:

https://www.phoenixcontact.com/onli...s/EPLAN_P8_data_manager/EPLAN_P8_data_manager
das Makro erstellen lassen.

Sollte das mal nicht funktionieren, wende dich an die Automationworx Hotline unter +495281 9462888 dann können wir gemeinsam nach einer Lösung suchen.

Gruß

Phoenix Contact Electronics
Business Unit Automation
Competence Center AUTOMATIONWORX
05281 / 9462888
www.automation.phoenixcontact.com
 
Danke erst mal für die Info.

Eigentlich haben wir es mit offizielen Makros versucht, aber ich werde es nochmal Kontrollieren.

Wie schon erwähnt ich denke es wird schon ein Problem mit EPlan geben, zumindest nach den Andeutungen vom EPlan Support.
Und nach der Antwort winnmann.
Wobei mich natürlich interessieren würde ob winnmann seine Erfahrung mit Phoenix gemacht hat oder mit einer anderen Steuerung das das SPS-Addon unterstützt.

Sollte noch jemand eine Idee haben gerne her damit ;).
Für mich ist das ganze erst wirklich abgeschlossen wenns funktioniert.
Was aber primär nicht zwingend was mit Antworten aus dem Forum zusammen hängt.
Werde es auch posten wenn wir es zum laufen gebracht haben.
Falls nochmal jemand das gleiche Problem hat.

Grüße

René
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wir arbeiten nicht mit phoenix AO.

Aber das AO zieht normalerweise die Daten aus der Datenbank aus den Feldern die durch die SPS klemmen gefüllt werden sollten. Daher mein Ansatz mal ganz vorne anzufangen.

Stell mal einen Screenshot rein, mit SPS klemme mit geöffnetem Eigenschaftsdialog.
 
Erst mal Danke fürs Gedanken machen.

Allerdings würde es bedeuten das wir zuerst das SPS Programm erstellen. Zumindest verstehe ich das so aus Deinem Post.

Mein Ansatz ist allerdings genau anders herum.
Es wird zuerst der Schaltplan durch Planer und Zeichner erstellt, dann wird eine XML Datei aus EPlan erzeugt. Und diese soll dann in PCworx von Phoenix Importiert werden.
Und da ist der Hacken.
Diese Datei hat ausser dem Header keinen Inhalt.

Nun habe ich aber gestern eine Musterdatei vom Phonix Support an geschaut. Und dort finden sich verweise auf eine PCWorx Installation bzw. ein PCWorx Projekt.
Jetzt habe ich den Verdacht das PCWorx evtl. auf dem Rechner mit EPlan installiert sein muss.

Das werd ich mal testen.
 
Glaub nicht dass worx installiert sein muss.

Du musst im Plan bei den Klemmen die richtigen Daten eintragen.
Ich vermute mal da steht jetzt nichts drinnen.
Wenn nix drin steht kann E-Plan auch nix rausgeben, daher bitte mal einen Screenschot wie oben beschrieben.
 
schaut soweit gut aus

siehst du die Teile auch im SPS Navigator? (ich vermute ja)

Dann muss ich leider passen, was sagt den der Support? habt ihr denen mal euer Projekt geschickt?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Im SPS Navigator?

Sorry für die blöde Frage aber was ist das?

Und der Support von EPlan meinte nur wir sollen auf das nächste Update warten.

Wie gesagt EPlan haben wir noch nicht so lang.

Und alle die bei uns schon ne EPlan Schulung hatten, haben von SPS kaum nen Ahnung. Das macht es nicht leichter
 
Hallo Rofang.

Erst mal Danke für die Links.
Habe schon mal kurz rein geschaut, noch nicht im Detail.
Aber ich erahne was der SPS-Navigator ist.
Allerdings finden sich da auch viele andere Tolle Anleitungen, um so manches aus dem EPlan exportieren zu können.
Somit würden uns einige Arbeitsvorgänge erspart bleiben.

Ich denke dort werde ich fündig werden.

Danke!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
So hab neues getestet.

Also vorab, ich denke nicht das der Navigator das Prblem ist, denn hier scheint alles in Ordnung zu sein.
Allerdings denke ich das es ein Format Problem ist.

Wir haben schon vor einer Weile eine xml von der Phoenix Hotline zum testen bekommen.
Es scheint so als könnte ich diese Datei einbinden. Allerdings fehlen mir in meinem HW-Katalog ein paar GSD Dateien, kann aber nicht genau sagen welche.
Deshalb kann ich diese Datei nicht Importieren.
Und bei unserer Datei, aus dem Schaltplan erzeugt, wird ein Fehler beim Import festgestellt, diese besagt das eine awx.TopList oder so fehlt.

Jetzt hab ich mir die beiden Dateien mal mit dem Editor angeschaut.
Unsere Datei hat das Format: ecabi
Die Datei die Funktionieren könnte (mit entsprechenden GSD Dateien) hat das Format: awxTop

So und wie kann ich dem E-Plan jetzt bei bringen, das mein Plan bitte auch im awxTop Format gespeichert werden soll?
Oder brauche ich dazu ein AddOn, oder ein kleines extra Programm?
Oder stammt dies gar aus einer alten E-Plan Version?

Evtl. kann mir hier ja jemand weiter helfen.
 
Zuletzt bearbeitet:
Ok.

Jetzt hab ich endlich Offizielle Infos erhalten.
Ind der letzen Version von E-Plan hatte es wohl funktioniert, allerdings mit erheblichem Aufwand (also irgendwie doch ein Navigator Thema).
Jedenfalls hat E-Plan die Konfiguration auf Makrobasis umgestellt.
Dies ist irgendwie an Phoenix vorbei gezogen, so das die angepassten Makros von Phoenix noch nicht Fertig waren.
Somit sind die dann auch aus dem E-Plan Export raus geflogen.
Allerdings soll dies bis zum nächsten E-Plan / PCWorx update behoben sein.

So nun ist dies eine Runde Geschichte

CLOSED.

Gruß René
 
Zurück
Oben