Hallo,

an einer Wasseraufbereitungsanlage nutzen wir UV-Lampen zur Entkeimung. Diese werden über ein EVG ein bzw. ausgeschaltet (Warmstart). Der Betreiber ist nun der Meinung, dass die Lebensdauer der Lampen sich stark nach der Häufigkeit des Schaltens richtet.
Auf der anderen Seite natürlich aber auch nach der Betriebsdauer.

Habt ihr damit Erfahrungen, lohnt es sich bei einer Unterbrechung von 30 oder mehr Minuten die Lampen auszuschalten?
(Ich denke schon)
Oder macht man dies die Lebensdauer wieder zu nichte.

Gruss

Frank
 
Keimtötende Lampen

@kiestumpe,

soweit ich weiß, richtet sich die Standzeit dieser Lampen nicht nach der technisch möglichen Lebensdauer. Die Wirksamkeit dieser Lampen läßt bereits nach wenigen 1000 Stunden so stark nach, daß ein Austausch erforderlich wäre.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Habt ihr damit Erfahrungen, lohnt es sich bei einer Unterbrechung von 30 oder mehr Minuten die Lampen auszuschalten?
(Ich denke schon)
Oder macht man dies die Lebensdauer wieder zu nichte.

Gruss

Frank

Wenn die Unterbrechungen mehrmals täglich sind, würde ich schon abschalten.
Zu beachten wäre allerdings dass die Lampen nach dem Abschalten wieder eine Abkühlphase von ein Paar minuten brauchen um sie wieder zu zünden.

Bei uns sind auch UV Brenner im Einsatz um Dichtmittel auszuhärten, bevor die ganz ausfallen werden sie,wegen schlechter Leistung ersetzt.
Wobei die bei uns 9h täglich an sind.
 
Wenn deine Röhren mit EVG geschaltet sind, dann schont sie das ja schon beim Einschalten. Genauer kann einem das aber sicher ein EVG-Hersteller (z.B. Osram oder so) sagen. Ich würde bei einer Nutzngs-Unterbrechung von 30 Minuten auf jeden Fall die Leuchten abschalten. Ich sehe das genau wie die Anderen, dass du hier eher Probleme mit der Effektivität wie mit der Standzeit bekommst ...
 
Hallo,

an einer Wasseraufbereitungsanlage nutzen wir UV-Lampen zur Entkeimung. Diese werden über ein EVG ein bzw. ausgeschaltet (Warmstart). Der Betreiber ist nun der Meinung, dass die Lebensdauer der Lampen sich stark nach der Häufigkeit des Schaltens richtet.
Auf der anderen Seite natürlich aber auch nach der Betriebsdauer.

Habt ihr damit Erfahrungen, lohnt es sich bei einer Unterbrechung von 30 oder mehr Minuten die Lampen auszuschalten?
(Ich denke schon)
Oder macht man dies die Lebensdauer wieder zu nichte.

Gruss

Frank


Hallo Frank,

mein Senf dazu:

Nach ca. 3000 - 5000h ist die UV Lampe am Ende der Lebensdauer.
Selbst wenn sie noch leuchtet ist der UV Anteil zu gering geworden.

Jedes mal Einschalten kostet ca. 1h Lebensdauer.

Für ne halbe Stunde würde ich die Lampe also nicht ausschalten !

CU

Jürgen.
 