[B]P0800[3] BI: Parametersatz 0 laden[/B]
Bestimmt die Befehlsquelle für den Beginn des Ladevorgangs des Parametersatzes 0 von dem angeschlossenen AOP. Die ersten drei Stellen stellen die Parameternummer der Befehlsquelle dar, die letzte Stelle bezieht sich auf die Biteinstellung für den Parameter.
[B]Einstellwerte[/B] [B]Min:[/B] [B]Def:[/B] [B]Max:[/B] [B]Einheit[/B] 0:0 0:0 4000:0 -
[B]Weitere Parameterdaten[/B] [B]ÄndStat:[/B] CT [B]P-Gruppe:[/B] COMMANDS [B]Datentyp:[/B] U32 [B]QC.[/B] Nein [B]Aktiv:[/B] Y
[B]Index:
[/B]P0800[0] : 1. Befehlsdatensatz (CDS)
P0800[1] : 2. Befehlsdatensatz (CDS)
P0800[2] : 3. Befehlsdatensatz (CDS)
[B]Häufigste Einstellungen:
[/B]722.0 = Digitaleingang 1 (P0701 muss auf 99 gesetzt sein, BICO)
722.1 = Digitaleingang 2 (P0702 muss auf 99 gesetzt sein, BICO)
722.2 = Digitaleingang 3 (P0703 muss auf 99 gesetzt sein, BICO)
722.3 = Digitaleingang 4 (P0704 muss auf 99 gesetzt sein, BICO)
722.4 = Digitaleingang 5 (P0705 muss auf 99 gesetzt sein, BICO)
722.5 = Digitaleingang 6 (P0706 muss auf 99 gesetzt sein, BICO)
[B]Hinweis:
[/B]Signal des Digitaleingangs:
0 = Nicht laden.
1 = Laden des Parametersatzes 0 von AOP starten.