Hallo

Ich hab vom Chef eine Beschreibung zum IR KS40 vorgesetzt bekommen.

Im moment sieht es so aus:
Der Industrieregler KS40 hat ja zwei Ausgänge.

Der erste Ausgang reagiert, wenn die anstehende Temperatur kleiner als 40°C ist. Dann springt die Heizung an.

Wie schaut es eigentlich beim zweiten Ausgang aus, wenn dieser ein 1-Signal führen soll, sobald die Temperatur zw. 39°C und 41°C ansteht. Kann man diesen Ausgang dementsprechend konfigurieren?

PS: Jetzt weiss ich nur nicht, ob ich mit diesem Thema in der richtigen Rubrik bin :/

gruss bundsaz
 
Hallo,

den 2. Ausgang kann man im Menue konfigurieren wann und wie er schalten soll. Ich benutze ihn meist als Prozessalarm bei über- bzw. unterschreitung eines bestimmten Wertes. Zuerst die Art des Alarm`s festlegen und dann die Werte.

Grüße Frank
 