Was für ein Temperatursensor ist das?

Nachbar

Level-1
Beiträge
157
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Habe an unsere Heizungsanlage mehrer Sensoren, für Vorlauf-, Speicher- und Aussentemperatur.
Würde gern wissen, was für ein Typ es ist, das konnte ich aus den Unterlagen nicht ersehen.

Vorlauf hat 2,7kOhm bei 19,5°
Aussen hat 1,19 kOhm bei ca 15°

Leider finde ich im Netz keine wirklich gute Info zu verschiedenen Fühlern bzw deren Kennlinien.

Evtl kann mir da jemand helfen?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
also, mit viel Fehler könnte der Aussenfühler ein PT1000 sein, wobei 1,19kOhm 49Grad entsprechen würde (bei 15 Grad sollten eigentlich 1,06kOhm zu messen sein - lange, dünne Leitung zum Sensor?).
 
Hallo.

Hatte bissl gegoogelt und bei RS Components ne Farb-Tabelle gefunden.
Demnach könnte es ein Typ T oder Typ E sein.
Jedenfalls sind kurz vor dem Fühler eine rote (oder orange) und ein schwarze (oder braune) Markierung.

Die Zuleitung ist grau und die 2 Adern sind braun und blau.

Eine Nr steht auch drauf: 983.... naja, auf nem 2ten steht 984.. wohl doch nichts zu sagen.

Es sind Fühler von einer Heizungssteuerung von Stiebel Eltron.
Nennen sich HWF


Wollte sie gern für meine Heizungssteuerung ( Siemens Logo 0BA6 ) nutzen.
Weil die halt vorhanden sind, so bräuchte ich nichts Neues kaufen.
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich werd mal einen Versuch aufbauen.
Einen PT100 und einen anderen Fühler anklemmen, mal sehen, was bei raus kommt....

Unter KTY kann ich mir garnichts vorstellen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Möglicherweise sind noch weitere Widerstände zur Linearisierung mit verbaut. Die Reglerhersteller in diesem Bereich kochen ja meist ihr eigenes Süppchen. Man müsste ganz einfach mal ein paar Meßpunkte aufnehmen.

Wie will man mit einer LOGO die Auswertung vernünftig machen?


Gruß, Onkel
 
der verlauf im bereich bis 70 grad ist doch gut und kann als linear durchgehen. für ne heizungssteuerung durchaus zu gebrauchen ohne
groß linearisieren zu müssen.
zum knobeln müsste man noch wissen wie der wert in die steuerung
kommt (widerstandsmessung? spannungsteiler? meßverstärker?...)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wo liegt jetzt eigentlich das Problem?
Die Heizungshersteller verbauen gern ihr eigenes Zeug. Gern irgendwelche PTC / NTC und in keiner Weise an einen Standard (PT100 o.ä.) angelehnt.
Ghet es dir um Ersatzbeschaffung oder willst du den Wert in einer SPS auswerten

Gruß
Dieter
 
Es ginge um einen evtl. Ersatz bzw. Erweiterung, weil das Original schlappe 60-70.- kostet.
Der Fühler wird eingesetzt, um die Vorlauf- bzw. die Rücklauftemperatur zu erfassen.

Aber auch das Interesse ist eben geweckt.
 
Zuletzt bearbeitet: