Hallo,

ich habe vor meine Solar-Warmwasseranlage per SPS zu regeln. Es ist eigentlich eine ganz einfache Sache (3 Temperaturen und eine Pumpe).
Habe allerdings Probleme mit den vorhandenen Temperatursensoren. Auf dem Dach im Solarpanel befindet sich ein Temp-Fühler (der nicht ausgetauscht werden kann) mit folgenden Werten:

0° C = 32650 Ohm
10° C = 19900 Ohm
20° C = 12490 Ohm
30° C = 8057 Ohm
40° C = 5327 Ohm
50° C = 3603 Ohm
100° C = 680 Ohm

Ich will das Ganze mit einer Beckhoff SPS machen. Leider gibt es für diesen Fühler keine passende Klemme. Was kann ich nun tun? Hat evt jemand eine Schaltung die mir diesen Wert in ein brauchbares Signal wandelt.
Um was für einen Fühler handelt es sich? Bezeichnung?

MFG

Toddy80
 
ohne jetzt nach den werten zu suchen, das hier könnte dir helfen:

Wheatstonesche Messbrücke

[edit]
repök hat mich im chat angemotzt ... ja, die brücke ist nicht die schönste lösung ...
er hat sich auch die werte angeguckt und auf einen NTC gefolgert ...
und zotos sagte: "also nach einem passenden Wandler suchen"

...habe fertig
[/edit]
 
Zuletzt bearbeitet:
Hi,

die Klemme von Wago bring mich nichts weiter - will Beckhoff einsetzen.
Werde zu dem 10k Ohm NTC-Fühler einen 10K in reihe schalten und an dem 10K-Widerstand mittels Klemme die Spannung messen. Durch den gemessenen Spannungswert kann ich dann die Temperatur in der Steuerung berechnen. Die ganze Reihenschaltung versorge ich dann mit einer stabilisierten Gleichspannung.

Schönen Gruß

Toddy
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Toddy,

das der Fühler am Kollektor nicht zu wechseln sein soll kann ich mir nicht vorstellen, die sind meiner erfahrung nach doch öfter defekt,

aber als alternative gibt es am kollektor bestimmt noch ein plätzchen, an
welcher du einen Temperatursensor deiner wahl anbringen kannst.

mfg
 
Hi,

ich denke auch das man den Fühler am Kollektor wechseln kann, allerdings ist das für mich ein großer aufwand. Unser Dach ist sehr steil und ich bin nicht höhenfest.
Wo kann man da denn noch einen Sensor setzen? Ich würde es so verstehen, dass der Sensor im Kollektor sitzt.
 
Hallo Toddy,

der Fühler kann nur im Kollektor angebracht werden (wärmste Stelle),

musst du jemand anderes raufschicken:rolleyes:.

Ich könnte dir da auch nicht helfen, geht mir da genauso, alles was über stuhlhöhe geht ist für mich zu hoch:icon_redface:

mfg
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hatte schon oft das Problem beim Kunden.
Der Fühler war dann im Rohr und gegen verrutschen mit einer Feder gesichert.
Ähnlich wie bei Thermometer in der Heizungstechnik.

Wenn Du den rausnimmst, kannst du jeden Typ einbauen.

Gruss Sven
 