Relais zum Abschalten hoher Leistungen

bayerntobi

Level-1
Beiträge
9
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich bin auf der Suche nach Relais, die mit einer SPS geschaltet werden können, und bestimmte Voraussetzungen erfüllen müssen. Dazu zählt, dass die Relais Leistungen von bis zu 2000W (mindestens 8A bei 220V DC )abschalten sollten.
Ich verwende eine SPS von Phoenix Contact und finde aber bei diesem Hersteller nur Relais, die höchstens 60 W schalten können. Wenn jemand solche Relais kennt, dann bitte schreiben!

MfG
Tobi
 
also da kenne ich gar nichts...
warum kannst Du kein anderes Schütz oder ähnliches zusätzlich ansteuern?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
entweder hab ich heute ein Lese-/Verständnisproblem oder ich weiß auch nicht...
Ausgang SPS->Halbleiterrelais->Last ...ok
Ausgang SPS -> Last...???

oder reden wir aneinander vorbei?
Würde Dich nie ignorieren;)
 
da steht, er sucht ein relais, dass er über seine steuerung anschalten kann, ergo ein halbleiterrelais ... da steht nicht, dass er die 2kW über eine ausgangsbaugruppe schalten möchte - auch wenn das ein interessanter gedanke wäre - ist ja bald wieder silvester :ROFLMAO:
 
Zitat:
Zitat von Homer79
Direkt mit der SPS solche Leistunegn zu schlten wirste wohl kaum was finden....

Grüße


So etwas suche ich allerdings!


...das hatte mich verwirrt...ich bin verwirrt...es lichtet sich...ich kann wieder lesen:-D
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
... da steht nicht, dass er die 2kW über eine ausgangsbaugruppe schalten möchte - auch wenn das ein interessanter gedanke wäre - ist ja bald wieder silvester :ROFLMAO:

Soviel zum Thema "Schall und Rauch"!

Falls jemals irgendwer so ein Experiment durchführt, bitte Video drehen und veröffentlichen! :ROFLMAO:
 
Tut mir Leid, dass ich für Verwirrung gesorgt habe. Es ist folgende Ausgangssituation vorhanden bzw. erwünscht:

SPS --> Relais --> Last (Motor 220 V DC, 8 A)

Ich möchte nun mit der SPS über das Relais den Motorkreis mit Motor ein- und ausschalten können.

Auf der Moeller-Seite habe ich etwas unter folgendem Link gefunden:
http://catalog.moeller.net/index.html?url_type=2&deeplink_order_no=i00507&lang=de

Typ DILM7-10 (24V DC)

Ist diese Schütz für meinen Anwendungfall geeignet?

MfG
Tobi
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen Zusammen

Ich habe folgende Möglichkeit schon angewendet:

Einen Leistungsschütz mit einer Spulenspannung von 230VAC mit einem Zusatzmodul versehen für die Ansteuerung des Schützes von der SPS.

Leistungsschützen dieser Grössenordnung haben sehr grosse Einschaltspitzen sowol in AC als auch in DC-Spulenspannung von 24V, welche die elektronischen Ausgänge einer SPS zerströren.

Solche Zusatzmodule findet man z.B. bei Moeller oder Rockwell.

Gruss

Hans
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen

Bei elektronischen Busklemmen gilt es zu bedenken, diese Schalter sind nicht für eine sicherheitstechnische Abschaltung nach Norm EN 954-1 oder EN ISO 13849-1 geeignet.

Gruss

Hans
 
Ich glaube, Ihr überseht die Anforderung: 220V DC/8A. Wenn dann noch eine hohe Schalthäufigkeit dazukommt, muß wohl ein spezielles Schütz für Gleichspannung her - und da ist die Auswahl begrenzt. Wahrscheinlich wird dann gleich noch ein Koppelrelais zur Ansteuerung dieses Schützes gebraucht, oder eine Relais-Ausgangsbaugruppe muß herhalten.

Gruß

Holger
 
Hallo Holger

Ich war der Meinung, mit einem SPS-Ausgang wird ein Schütz angesteuert, welches einen DC-Motor 220VDC/2A schaltet. Ich gehe davon aus, dass dieses Schütz mit einer Steuerspannung von z.B. 24VDC oder 230VAC angesteuert wird.

Wenn das so stimmt, muss ein Schütz mit der nötigen Applikation, sprich entsprechenden Leistungskontakten und unter Berücksichtigung der Schalthäufigkeit ausgewählt werden. Dann kann z.B. eine Lösung wie ich sie oben beschrieben habe gewählt werden.

Ich denke, es gibt vielleicht noch andere Lösungen.


Gruss

Hans
 
Zuletzt bearbeitet: