Ich möchte die Spannungversorgungen im meinem Schaltschrank so aufteilen. VOR Steuerpannung (KCO) und NACH (KCO)
Ich habe mir das so vorgestellt:

VOR sind z.B SPS, Wincc, Lampen, Versorgung-Sicherheitskreise usw.
NACH sind z.B Sensorik, Geber .. Antriebe ...usw.


SPS: CPU 319F und eine Digitale Baugruppe 4x SM 321; DI 32 x DC 24 V und 3x SM 322; DO 32 x DC 24 V ,
noch dazu F.fähige einunf ausgänge: 6ES7326-2BF40-0AB0-DO08
6ES7326-1BK01-0AB0-DI24
Ich habe ein DKC01.3xxx-Antieb und und TDM-Servoantrieb anzusteurn

Ich bin noch bei der Planungsphase,(E-plan), deswegen weiß ich nicht ob ich auf dem richtigen Weg, mit dieser Aufteilung.

Es wäre prima, wenn jemand mit sowas Erfahrung hat, und kann mir sagen ich ich unbedingt berücksichtigen muss.

Ich hoffe, dass ich die Frage für euch Klar ist :rolleyes:

Ich bedanke mich im Voraus.
 
Der Weg ist zwar schon richtig, aber das Ziel ist noch weit weg.

1. Was heisst bei dir Steuerspannung ? was ist KC0 ? wo ist dein Not-Halt ?

Wichtig ist hier die Potentiale nach den Gefährdungen zu betrachten.
Es gibt permanente Spannung, z.B. CPU,OP und Sensoren.
Dann gibt es Ausgänge die unsicher sind , für z.B. Lampen usw und dann sichere Versorgungen wie z.B. Ventile und Schütze.
Jetzt kommt aber die Sicherheit ins Spiel, hierzu benötigt man die Einstufung in eine Sicherheitskategorie , bei einem Servo gehe ich tendenziell schon mal von Kat 3 bis Kat 4 aus. Damit wären zwei Schütze in Reihe zu Schalten, die über zwei getrennte Kanäle gesteuert werden. Alternativ ein Antrieb mit sicherem Eingang. Somit hätte man schon mal zwei sichere Spannungen für Kanal A und Kanal B.

Das wars mal auf die schnelle, du siehst da gibt es noch einiges zu beachten, wenn man so etwas noch nie gemacht hat kann man einiges falsch machen.
Kernpunkt für so eine Anlage wäre schon mal die EN60204-1 zu kennen.
EDIT:
Über die 319F kannst Du ja fast alle Sicherheitsfunktionen steuern, ha ich erst jetzt gesehen, aber eben meist nur fast alle.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich danke dir für die schnelle antwort.

ich habe ein Hauptschalter Q1 wenn er eingeschalter ist, krigt mein trafo 380v , der diese wieder um in 24 und 42 V wandelt, und dadurch wird erst mal, mein sps versorg,
Für die Steuerspanung EIN habe ich ein Taster der in einem SPS eingang geht......
von meinem SPS aus steuere ich wieder um ein schüz KCO, und das nenne ich Steuerspanung EIN, und somit habe ich zwei spanungnen, VOR und NACH : KCO .

und wie du gesagt hast, NOT-AUS , Schützgitter und Sicherheitallgemein wird in dieser SPS F-Baugruppe ausgewertet, und zwar dauerhaft d.h vor KCO.

Ich hoffe ich habe das jetzt klarer ausgedruckt.

auf mehr infos freue ich mich...

Ich bedanke mich im Voraus.
 
Dann kann man das in der Art so machen,
in grauer Erinnerung ist das glaube ich bei VW so im Standard gewesen.

Bei der Aufteilung muss man aber auf die Kontaktbelastung achten, so könnte man z.B. zweimal 24V und zweimal 42V nach KC0 aufteilen (falls notwendig)

Die 400V von den Servos müßen sowieso über die sicheren Ausgänge der F-CPU weggeschaltet werden.

Muss mal sehen ob ich noch ein Beispiel in EPLAN habe, wäre dann aber bestimmt 10 Jahre alt .
 
Ich danke dir für die schnelle antwort.

ich habe ein Hauptschalter Q1 wenn er eingeschalter ist, krigt mein trafo 380v , der diese wieder um in 24 und 42 V wandelt, und dadurch wird erst mal, mein sps versorg,
Für die Steuerspanung EIN habe ich ein Taster der in einem SPS eingang geht......
von meinem SPS aus steuere ich wieder um ein schüz KCO, und das nenne ich Steuerspanung EIN, und somit habe ich zwei spanungnen, VOR und NACH : KCO .

und wie du gesagt hast, NOT-AUS , Schützgitter und Sicherheitallgemein wird in dieser SPS F-Baugruppe ausgewertet, und zwar dauerhaft d.h vor KCO.

Ich hoffe ich habe das jetzt klarer ausgedruckt.

auf mehr infos freue ich mich...

Ich bedanke mich im Voraus.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke noch mal,

Ja das ist das Ding, ich beschäftige mich momentan, mit meiner Diplomarbeit bei VW

Servo motor , geber bremse Motorfeedback usw.... das habe ich alles direkt an meinem antrieb geschloßen, der antrieb kriegt die 400v durch ein Netzfilter, der wieder um dierekt an die 3 leiterpsannungen angeschloßen ist.
Ich hoffe du verstehst was ich meine.

sonst kann ich dir mein plan auch schicken, und du kannst mal gucken.

auf mehr infos freue ich mich...

Ich bedanke mich im Voraus.
 
Du kannst den Plan in PDF hier hochladen, oder wenn den nicht jeder sehen soll an jabbapoint(at)gmx.de senden.
 