Hallo zusammen.

Wir wollen in naher Zukunft eine Anlage bauen in der wir sehr viele Näherungsschalter einsetzen werden.
Jetzt ist die Frage aufgetaucht, ob es sinnvoller ist, Näherungsschalter mit offenem Kabelende und extra "Klemmdose" oder Näherungschalter mit Schraubstecker zu verwenden.

Hat jemand Erfahrung damit?
Vor und Nachteile haben bestimmt beide.
Meine Meinung ist nur die, das vieleicht in ein paar Jahren bei Wind und Wetter es event. Kontakprobleme geben könnte mit Steckern.
Kann das jemand bestätigen oder wiederlegen?
 
Ich arbete in Fleischer Industrie ,also raue Umgebung ,Wasser ,Hochdruckwasser-Reinigung ,Froster(-30°C) und Friteusen mit Dampftuneln (+150-200°C) ,Nebel,Feutichkeit im täglichen Ritmus usw. Aus Erfahrung es geht Sensor eher kapput als Kabel oder Stecker.Beim Stecker Tausche ich nur Sensor aus (geht schnell ) beim Kabel muss ich ganzen Kabel bis zum Schaltschrank ziehen und Abzweigdose dazwischen kann man vergessen,
wenn mann die aufmacht ist da schon Flora und Fauna vorhanden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Wir haben Sensoren mit M8 Stecker und dazu passend Verlängerungsleitungen mit
M8 Gewinde, die dann auf einem Multipol angeschlossen werden. Beim Tauschen braucht
man dann nur den Sensor tauschen.
 
wir haben beides im einsatz, bei uns ist zwar feuchtigkeit kein problem, aber staub...mit den steckern hatten wir noch keine probleme...und von der instandhalterseite her gesehen gibts wohl keine frage.;)
deswegen stellen wir auch immer mehr auf stecker um.
 
Bei uns ist es Kühlschmiermittel. Haben aber auch bis jetzt beides im Einsatz. Bevorzugen würde ich auch die Stecker (wenn es die Bauart zulässt). Wie schon angesprichen, müssen keine neuen Leitungen gezogen werden und es geht schnell.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wir nutzen zu 99% M8- und M12-Stecker aus unserem Haus. Hat den Vorteil, dass man bei Reparaturen Zeit spart und Zeit ist Geld bekanntlich. Die haben auch IP67.
 