Hallo,
ich habe eine Frage und hoffe dass ihr mir dabe helfen könnt.
Man misst die Temperatur in Wärmetaucher mit ein Sensor PT 100 und regelung läuft über ein regler.
die frage:

Was muss ich bei der Charakterisierung für diesen Regelstrecke betrachten.
Bitte ich brauche Ihre Hilfe.

Danke

Mfg

Peter
 
Hallo Peter,

was willst Du mit der Temperaturregelung eigentlich erreichen und von welchen Medien wird der Wärmetauscher Primär-/Sekundärseitig durchflossen. Auch die zugehörigen Temperaturen sind interessant.

Wenn Du einfach eine konstate Temperatur am Wärmetauscher-Austritt regeln willst, nimm eine PI-Regler.
Wenn der Wärmetauscher jedoch primärseitig an ein Fernwärmenetz angeschlossen ist brauchts Du zwei Regelkreise (1x Austrittsregelung Konstanttemperatur als PI-Regler, 1x Rücklaufbegrenzugsregelung als P oder PI-Regler, 1x Min.-Auswahl Regelkreis 1 oder 2, der dann auf das Regelventil das kleinere Signal weitergibt.

Eventuell brauchst Du noch Sekundärseitige Sicherheitsbegrenzer für Temperatur- und Druck, die bei Grenzwertübeschreitung das Stellventil Hardwareseitig schließen (Notstellfunktion).

Du siehst alles nicht so einfach.
icon7.gif


Gruß
Michael
 
Zurück
Oben