Anschluss vom Flowmeter an die sps

ralfsps

Level-1
Beiträge
38
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen,
ich bin neu hier und habe gleich eine Frage. Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.

Es geht um das Anschließen von einem Flowmeter (Durchfluß Sensor) an die SPS (s7 315 ) Analog-Karte (4..20 mA).

Momentan fließt kein Wasser in der Leitung (ich soll eigentlich ca 4 mA messen). Ich messe aber ca 0 mA (-->Fehler). Ich habe den Schaltplan als angehängt.

PS:
der Flowmeter ist: Krohne OPTIFLUX 2010 C/D , IFC 010D.
Ich habe die Anschließe wie folgt angeschlossen (Stromausgang aktiv):
Anschluss - der Analog-Karte= I+ (vom Flowmeter)
Anschluss + der Analog-Karte= I (vom Flowmeter)

Muss man irgendwas extra bei der Analog-Karte der SPS parametrieren außer 4..20 mA einzustellen??


Vielen Dank

Ralf
 

Anhänge

  • Anschluss_IFC010.pdf
    29,2 KB · Aufrufe: 60
Zuletzt bearbeitet:
Ich bin leider nicht vorort...

Wegen den Anschlüssen, ich hatte am Flowmeter an I und I+ mit einem Ampermeter gemssen... Ich bekomme leider nur 0 mA

Ralf

Also wenn du direkt am Flowmeter schon keine mA hast (zwischen I und I+) , könnte vl der MU oder die Sicherung von deinem Messgerät defekt sein.

Ist der MU neu?

Ich habe nur Erfahrung mit den neuen IFC300 und den alten SC080.

Was hast du für einen Mssbereich eingestellt, vielleicht von 0-20mA?
 
Hi,

"D" Zweidraht ist falsch weil hier die Baugruppe den MU speisst. Was Du brauchst ist "C" Vierdraht.

Gruss Daniel
 
Also wenn du direkt am Flowmeter schon keine mA hast (zwischen I und I+) , könnte vl der MU oder die Sicherung von deinem Messgerät defekt sein.

Ist der MU neu?

Ich habe nur Erfahrung mit den neuen IFC300 und den alten SC080.

Was hast du für einen Mssbereich eingestellt, vielleicht von 0-20mA?


Alles ist nagel neu

Im Flowmeter habe 4..20 mA programmiert (entspricht 0..400 m3/h)

Ich werde es abchecken wenn ich vorort bin...

Gruß
Ralf
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Dann musst du aber dein Flowmeter an den Klemmen I(Masse) und I (passiven Stromausgang) ankemmen.

Den mit dem Würfel auf D bekommst du die 24V aus der Baugruppe.
 
Hi,

oder Du klemmst am MU von aktiv auf passiv, so kannst Du die Würfelstellung so lassen wie sie ist.

Wo misst Du da genau, ist der MU richtig parametriert 4-20 mA?

Gruss Daniel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Dann musst du aber dein Flowmeter an den Klemmen I(Masse) und I (passiven Stromausgang) ankemmen.

Den mit dem Würfel auf D bekommst du die 24V aus der Baugruppe.

Du meinst I und IT (T gedreht) :ROFLMAO:...

Ich hatte es auch ausprobiert .Ich bekam aber einen Wert von ca 300 m3/ h obwohl man keinen Wasserdurchfluß hat (Pipeline ist Zu)


Gruß
Ralf
 
Im Bild siehst du das Menü vom IFC, unter STROM I --> I ERROR kannst du einen Fehlerstrom einstellen ist der vielleicht auf 0mA eingestellt und du hast einen Fehler anstehen? Wenn der auf 0mA steht, stell denn mal auf 22mA.


Die neuen IFC 300 können den mA Ausgang simulieren, kann das deiner auch?

Wie gesagt vielleicht ist die Sicherung bei deinem Messgerät defekt?
 

Anhänge

  • ifc010.PNG
    ifc010.PNG
    54,9 KB · Aufrufe: 10
Zurück
Oben