Verschiebung der Vergleichsstelle bei Thermoelementen

MrLeeh

Level-1
Beiträge
49
Reaktionspunkte
7
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

wir verwenden bei uns in der Firma Thermolemente Typ L. Für den Anschluss an die SPS oder ein Temperiergerät wird eine Ausgleichsleitung verwendet.

Wenn die Ausgleichsleitungen bis zur Messwerterfassung durchgehend verlegt ist, kann eine gute Kompensation der Vergleichsstelle durch Temperaturmessung am AD-Wandler erfolgen.

Wie verhält sich das ganze aber bei Verbindungsstellen durch Stecker. Habe ich an den Stellen nicht eine Unterbrechung der beiden Metalle und damit eine Verschiebung der Vergleichsstelle? Es gibt auch spezielle Stecker für das Verbinden von Ausgleichsleitungen. Sind diese dann ebenfalls aus dem gleichen Material wie die Ausgleichsleitung, um diesen Effekt zu kompensieren? Und wie verhält es sich, wenn man anstatt diesen Steckern normale Industriestecker für die Verbindung verwendet?

Vielen Dank
mfg
Stefan
 
Hallo Phönix,
Phönix hat Industriesteckverbinder dafür, dazu haben die dann spezielle
Crimpkontakte die den Werkstoff des Leiters entsprechen. Aber achtung
ein Kontakt kostet da 4€ und die sind nur in VPE von 50stck zu be-
kommen. D.h. wenn du nur ein Stecker brauchst bist du schon 200€ nur
für die Kontakte los
Wir haben da gute Erfahrung mit Goldkontakten gemacht, wenn die Leitung
nicht zu lang ist kannst du den Fehler an den Kontaktstellen dann ver-
nachlässigen, da sich die Thermospannung von den Goldkonntakten auf-
hebt, dann kannst du die gleichen Stecker auch von Harting bekommen.

https://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/logon.do?user=anonym&callingPage=start
https://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/logon.do?user=anonym&callingPage=start

Die crimpkontakte finde ich jetzt nicht online, endweder anrufen oder
im Papierkatalog schauen.

gruß Helmut
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin,


Wie verhält sich das ganze aber bei Verbindungsstellen durch Stecker. Habe ich an den Stellen nicht eine Unterbrechung der beiden Metalle und damit eine Verschiebung der Vergleichsstelle?
Ja und Nein
Es gibt auch spezielle Stecker für das Verbinden von Ausgleichsleitungen. Sind diese dann ebenfalls aus dem gleichen Material wie die Ausgleichsleitung, um diesen Effekt zu kompensieren?
Mit einem ähnlichen Seebeck-Koeffizienten.
Und wie verhält es sich, wenn man anstatt diesen Steckern normale Industriestecker für die Verbindung verwendet?
Wenn bei einem Steckkontakt alle 4(6) Verbindungen die gleiche Temperatur haben: Kein Problem :) (Wer weniger als 1K +1% haben will sollte keine Thermoelemente nehmen)
In der Regel wird der Verbinder aber gerne in Gehäuse eingebaut, was Temperaturgradienten zur folge hat: Ist ein Problem :(
 